21

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

Sergei пишет:

старый небось - пропылесосить


он герметичный как черт, туда пыль не набивается ICQ/ab:)

22

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

завтра буду на ПС обязательно отпишусь

23

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

ок. отлично.

24

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

Был сегодня на ПС. светодиод "шкаф в работе" на панели не горел, треска и шума в терминале не было!
нажал на кнопку на шкафу сброс сигнализации, пока держишь кнопку начинает мигать светодиод и идет треск (шум) из терминала,
откинул провод с терминала ЕD10 нечего не поменялось, посадил на место загорелся светодиод "шкаф в работе" шума нет!
через пару минут появился треск (шум) внутри терминала и заморгал светодиод на панели!
еше через пару минут светодиод шкаф в работе потух и треск исчез




Терминал в работе!горит зеленый светодиод на терминале постоянно!

25

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

отлично.

следующе наше предположение неисправный дискретный вход 204.
давайте переведем функцию 25 на другой вход, если есть резерв.

такие операции умеете делать?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

не делал этого на RET, придется сделать есть свободный вход ос208,и попробую выход поменять на S202
это будет после праздников, надо будет вывести трансформатор и пробовать

27

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

нет проблем, это легко, я поясню как сделать.
в принципе я делал такие работы на работающих обектах, но тут дело такое, шанс на ложняк есть всегда.
при загрузке сетфайла реле перестартует.

28

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

нужен пароль на RET-316, чтоб изменить вход, может есть стандартный????

29

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

Никаких паролей, ENTER и все

30

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

смена уставок осуществляется без пароля
когда меняю вход запись в терминал требует пароль

31

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

никогда такого не было!
может какой то умник из наладчиков учудил?

Добавлено: 03-11-2014 19:52:51

даже если требует, пробовали нажать enter.

32

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

пароля нет нажал enter, Входа и выхода меняются, я пробовал! Но начальство добро не дает пока!

33

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

Здравствуйте, может кто нибудь скинуть подробную информацию о защите RET-316 со всеми схемами.

34

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

Исключительно на аглицком могу дать всю книгу по 316*4 серии.
будет находится в Dropbox.. там куча метро.
316*4 реле модульное. по коду определятете модули и на каждый модуль схема.
схемы также заброшу.
если подходит скажите.

35

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

давайте.

36

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

https://www.dropbox.com/s/u8rq7m2vfkuy2 … 4.pdf?dl=0


https://www.dropbox.com/s/nlx5s8oh0tj4j … g.pdf?dl=0

37

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

Спасибо.

38

Re: терминал RET-316, идет постороний треск, шум внутри терминала

Ещё если есть можете скинуть картинки RET-316, и если есть видео о нём.