Тема: отказ короткозамыкателя
Добрый день!
Вопрос. Какие уставки по времени необходимо выставит на отключение отделителя при отказе короткозамыкателя на включение. Общие принципы интересует.
Я думаю: время дальнего резервирования плюс запас (0,25-0,5 секунд). Или не ждать дальнего резервирования и отключать через 0,25-0,5 секунд после уставки основной защиты трансформатора.