1

Тема: ТН-35 кВ НАМИ

АО=34кВ ВО-30,5кВ СО=6,2кВ
АВ=36,4кВ ВС=36,4кВ СА=6,2кВ
небаланс 563 В  по первичке (по вторичке замерял в 350 раз меньше)
ТН-35 кВ НАМИ
может кто встречался с этим?

2

Re: ТН-35 кВ НАМИ

Предохранитель фазы "С" проверяли?

3

Re: ТН-35 кВ НАМИ

да проверяли все в норме

4

Re: ТН-35 кВ НАМИ

Замыкание на землю фазы "С" через переходное сопротивление в первичной сети.
3Uо у антирезонансных ТН компенсируется шунтированием емкостного сопротивления поврежденной фазы сети индуктивным сопротивлением компенсационной обмотки НАМИ. Все зависит от характера повреждения ВЛ-35 кВ, поэтому, в сетях с изолированной нейтралью, где установлены ТН на микропроцессорных защитах с ОЗЗ наладчики в основном конфигурируют на "математическое вычисление небаланса "3Uo" от трех фаз, а не от аналогового способа цепи «H-K» (дополнительной обмотки). Возможно я ошибаюсь! Проверьте по небалансу токов, для этого придется вычислить фидер с поврежденной фазой «С» (по различию токов ).

5

Re: ТН-35 кВ НАМИ

ПС 35/6 ТН-35кВ

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2014-11-06 21:18:40 отредактировано doro)

Re: ТН-35 кВ НАМИ

79533205198 пишет:

АО=34кВ СО=6,2кВ СА=6,2кВ

Чудес в электротехнике или бывает, или не бывает (http://dororz.ru/zp_1.htm). Сумма фазных напряжений куда ниже, чем линейное. Если бы фазное напряжение было больше линейного, можно было бы списать на нечетные высшие гармоники. А здесь нужно почесать репу.
Кстати, голые шины или нормально нагруженная сеть?
Вижу, что неправ. Дайте время для анализа неправоты.

7

Re: ТН-35 кВ НАМИ

Да, какая то ерунда. Может быть стоит снять в.д.?

8

Re: ТН-35 кВ НАМИ

79533205198 пишет:

АВ=36,4кВ ВС=36,4кВ СА=6,2кВ

Здравствуйте, в данной ситуации смущает линейное СА, обычно все процессы, связанные с землей в сетях 6-35 кВ на линейные напряжения не влияют.
  А так похоже на явление "ложной земли" (режим один во вложении) , со смещением нейтрали. Что можно попробовать:
- если есть возможность секционировав шины 35, снять потенциальную;
- если у Вас холостые шинhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы - включить нагрузку.

Добавлено: 2014-11-07 09:31:56

79533205198 пишет:

АВ=36,4кВ ВС=36,4кВ СА=6,2кВ

Здравствуйте, в данной ситуации смущает линейное СА, обычно все процессы, связанные с землей в сетях 6-35 кВ на линейные напряжения не влияют.
  А так похоже на явление "ложной земли" (режим один во вложении) , со смещением нейтрали. Что можно попробовать:
- если есть возможность секционировав шины 35, снять потенциальную;
- если у Вас холостые шинhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/668/tmp/thumb/p1964bmkcp1osfeog44319oq1kmk1.JPGы - включить нагрузку.

Добавлено: 2014-11-07 09:33:40

продолжение

Post's attachments

Тезисы о режимах работы ТН 6-35 кВ.pdf 607.79 Кб, 21 скачиваний с 2014-11-07 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: ТН-35 кВ НАМИ

79533205198 пишет:

да проверяли все в норме

Надеюсь его снимали и проверяли Default/smile=).

1. Как тут заметили, если шины холостые, то такое возможно, при загрузке шин все будет в порядке - это смещение нейтрали.
2. Если ПС новая - проверьте ошибки монтажа.
3. Если не новая и до этого все было в порядке, то есть смысл к примеру УВН-ом по одинаковому свечению убедиться что все три фазы в порядке, земель нет и тогда уже заняться проверкой, испытаниями самого ТН-а.

10

Re: ТН-35 кВ НАМИ

сегодня вывели ТН-35кВ НАМИ. При вскрытии коробки где находятся вторичные выводы обмоток был песок и влага (от масла) на изоляторах!
Все почистили!
померили изоляцию, омическое сопротивление-все в норме
включили тн в работу, перекос ушел по фазам. Все в норме!
Всем Спасибо!

11

Re: ТН-35 кВ НАМИ

И вот так всегда. Бьемся, ищем невероятные решения, а все так прозаично...
Но все равно спасибо. Наладка РЗА - борьба со своими ошибками. Больше ошибок - больше опыта. Умные люди учатся на чужих ошибках.