1

Тема: Состав защит блока

Добрый день!
Уважаемые коллеги  поясните,пожалуйста, правильно ли выбран состав защит блока МГЭС:
генератор 10 МВт, напряжением 10,5 кВ.Кроме генераторного выключателя имеется выключатель блочного трансформатора и выключатель ТСН. От блочного трансформатора 10,5/110 кВ идет ВЛ 500м с кабельной вставкой в КРУЭ-110 кВ.
В качестве основной и резервных защит блока выбран шкаф ШЭ1111 (2 комплекта),в нем реализовывается как дифф.защита блока, так и самостоятельные дифф.защиты генератора и трансформатора.В нем же собирается дуговая и логическая защита шин.В качестве основной защиты линии выбраны 2 полукомплекта ШЭ2607 091.В качестве резервных защит КСЗ и АУВ в составе шкафа ШЭ2607 016 (по шкафу с каждой стороны линии).Нужен ли шкаф с функцией АЛАР, эта функция имеется в составе ШЭ1111, но есть требование ПА выполнять в разных с РЗ устройствах.Нужен ли мониторинг генератора (кто это определяет в ТЗ его установка не прописана).И по логике при отключении блочного трансформатора от защит, отключать генераторный выключатель с действием на АГП и останов турбины или он продолжает работать на собств.нужды?

2

Re: Состав защит блока

alexej p. пишет:

Нужен ли шкаф с функцией АЛАР, эта функция имеется в составе ШЭ1111, но есть требование ПА выполнять в разных с РЗ устройствах

В разных устройствах - идеальный случай. Если есть функция АЛАР в панели(терминале) защит генератора  то есть случаи использования АЛАР в составе с РЗА.

Добавлено: 2014-11-24 15:12:22

alexej p. пишет:

Нужен ли мониторинг генератора (кто это определяет в ТЗ его установка не прописана)

Смотря что входит в мониторинг, и на каком уровне будет организовано....? Определяет заказчик.

3

Re: Состав защит блока

alexej p. пишет:

И по логике при отключении блочного трансформатора от защит, отключать генераторный выключатель с действием на АГП и останов турбины или он продолжает работать на собств.нужды?

Определяет заказчик, исходя из технических возможностей  работе блока на СН  и необходимости самой работы на СН, т.е. вопрос имеет техническое и организационное решение

4

Re: Состав защит блока

Спасибо, за ответ.
Еще вопрос, согласно ПУЭ
3.2.90. На блоках генератор — трансформатор — линия основная защита линии и резервная защита со стороны энергосистемы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящей главы по защите линий, а со стороны блока функции резервной защиты линии должны выполняться резервными защитами блока."
Значит я могу убрать КСЗ со стороны блока, а в качестве резервной защиты использовать резервные защиты блока?
А вот еще "На блоке с генератором, имеющим непосредственное охлаждение проводников обмоток, следует предусматривать отдельную продольную дифференциальную защиту генератора. При этом если в цепи генератора имеется выключатель, то должна быть установлена отдельная дифференциальная защита трансформатора блока (или каждого трансформатора, если в блоке с генератором работают два трансформатора или более): при отсутствии выключателя для защиты трансформатора блока может быть установлена отдельная дифференциальная защита или общая продольная дифференциальная защита блока (для блоков, состоящих из одного генератора и одного трансформатора, предпочтительна общая дифференциальная защита блока)."
В моем случае выключатель трансформаторный стороны НН есть значит нужны отдельные диф.защиты для генератора и трансформатора.В ШЭ1111 реализованы отдельные защиты или нужно в разных шкафах выполнять?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Состав защит блока

alexej p. пишет:

В моем случае выключатель трансформаторный стороны НН есть значит нужны отдельные диф.защиты для генератора и трансформатора.В ШЭ1111 реализованы отдельные защиты или нужно в разных шкафах выполнять?

Выполняйте в одном шкафу, если есть такая возможность. Буржуи (извините за....) не на таких блоках по мощности как у вас выполняют весь комплект защит генератор-трансформатор-ТСН в одном шкафу.