1

Тема: Сириус-2-ОМП

Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста,пуск ОМП выполненного в отдельном шкафу выполняется с внешним пуском от защит либо пусковыми органами по току в самом терминале.В описании на терминал про внешний пуск от защит ничего не пишется.Как выглядит это на практике.

2

Re: Сириус-2-ОМП

Спасибо за ответ.А допускается ли заводить сигнал РПО с АУВ или контакт выключателя (без факта аварийного отключения) для фиксации ОМП.

3

Re: Сириус-2-ОМП

В описании Сириус дата формула для расчета длины до КЗ для одного участка.
А какой расчет если участков больше ?  Или это какая тайна, что то вроде патентованной технологии?

4

Re: Сириус-2-ОМП

alexej p. пишет:

Спасибо за ответ.А допускается ли заводить сигнал РПО с АУВ или контакт выключателя (без факта аварийного отключения) для фиксации ОМП.

Вариант с использованием РПО для селективного режима - это типовое решение, приведенное в РЭ. Можно к нему добавить и РФК, как предлагал Спартак Молодцов, но принципиальной выгоды это не дает (вряд ли Вы успеете отключить линию по команде во время существования пусковых условий ОМП).

kadkina пишет:

В описании Сириус дана формула для расчета длины до КЗ для одного участка.

Приведенная в РЭ формула справедлива только для описанного там же вырожденного случая и может использоваться только при проверке.
Если интересны особенности реализации, можно почитать книжку. Там тоже несколько упрощенно, но идея вся там полностью описана.

5 (2015-07-27 13:54:08 отредактировано nkulesh)

Re: Сириус-2-ОМП

Спартак Молодцов пишет:

Нет, или сигнал несоответствия (РПВ+РФ) или команда отключить от защит линии.

Для ИМФ-3Р мы проверяли, какой длительности должно быть замкнутое состояние контактов на входе разрешения записи. Помнится, время получилось около 200 мс, по крайней мере, не менее 160 мс. Выходные реле защиты (команда отключить от защит линии) - неподходящий вариант для селективного пуска. "Опыты" были вынужденными, не было в схеме свободных контактов РПО или РПО+РФК. Кажется, всё кончилось отказом от селективного пуска, что в сети 110 кВ не очень хорошо.

Возможно, сейчас это уже не так. Мы проверяли это в 2009 г. В техописании, кстати говоря, это не было документировано. Теперь конструктив ИМФ-3 изменился, возможно, это обстоятельство уже не актуально.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Сириус-2-ОМП

nkulesh пишет:

Для ИМФ-3Р мы проверяли, какой длительности должно быть замкнутое состояние контактов на входе разрешения записи. Помнится, время получилось около 200 мс, по крайней мере, не менее 160 мс.

У "Сириуса-2-ОМП" длительности порядка 30 мс достаточно. У ИМФ-3Р также было, если мне память не изменяет.