1

Тема: Цепи напряжения шкафа ШЭ2607 016

Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как осуществляется контроль цепей напряжения в шкафу ШЭ2607 016.Только БНН в логике терминала?Точно знаю, что МОЭСК требовал устанавливать в шкафы КСЗ с терминалами 7SA,REL670 дополнительно КРБ-12М, да еще для предотвращения ложного срабатывания при ручном переключении цепей напряжения блокировку по "О" на  дискретном входе от контактов ключа переключения цепей ТН. Вроде говорили. что было информационное письмо по некорректной работе БНН. Как это выглядит с терминалами "ЭКРА" в ФСК и "Русгидро".

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Цепи напряжения шкафа ШЭ2607 016

КРБ в шкафы с сипротеками могли потребовать потому, что в них не заводятся цепи треугольника - только звезда ТН.
В ШЭ2607 цепи треугольника заводятся и участвуют в работе БНН, потому там никаких танцев с бубнами не требуется - "терминальный" БНН отработает корректно
.

alexej p. пишет:

да еще для предотвращения ложного срабатывания при ручном переключении цепей напряжения блокировку по "О" на  дискретном входе от контактов ключа переключения цепей ТН.

А вот этого не понимаю - тот же блокирующий контакт ключа может запоздать по отношению к основным, и блокировка откажет...