Тема: РМ 130 plus

Здравствуйте, на данном приборе выдаёт такие значения (как показано на рисунке) на первом вводе, на втором и третьем cos нормальный,а мощность в минусах(-25,3 и -8,71). В чём может быть проблема в данной ситуации?
Заранее спасибо.

2

Re: РМ 130 plus

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78263/thumb/p1982384271hu61tge17311cts1c9n1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78263/thumb/p1982384271hu61tge17311cts1c9n1.jpg

3 (2014-12-01 18:07:05 отредактировано GRadFar)

Re: РМ 130 plus

Векторные диаграммы сняли? Именно на клеммах прибора. Ошибки подключения - достаточно часто.
ЗЫ: На прежнем предприятии исторически  фазы чередуются CBA. У Вас не тот случай?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: РМ 130 plus

Фазы поменяли,были перепутаны А с В, векторную диаграмму сняли,векторка правильная.