1

Тема: проверки цепей тока защиты блока генератор-трансф при вращении ВПМ

Вопрос состоит в этом : возможность применения метода проверки цепей тока защиты блока генератор-трансформатор при вращении генератора валоповоротным устройством  ? Кто то так проверяет??? да и вообще просто интересно что проверяете вы при пуске блока??Может проверяете какими то косвенными методами,чтобы не делать все в спешке и суете когда генератор на холостых оборотах.

2

Re: проверки цепей тока защиты блока генератор-трансф при вращении ВПМ

Из РД 34.45.310-89 УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГЕНЕРАТОРОВ И БЛОКОВ ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ:
Токовые цепи устройств релейной защиты, измерений, автоматики и цепи напряжения должны пройти проверку косвенными методами: первичным и вторичным током от постороннего источника или при вращении турбогенератора валоповоротным устройством. Эта проверка позволит заранее выявить ошибки монтажа и проекта и сократить время испытания при вращении турбогенератора с номинальной частотой.
Как правило, предварительно проверяют от постороннего источника первичного и вторичного тока, еще до выполнения программы комплексного опробования (естественно если была разборка токовых цепей)
Перед пуском обычно опробуются все цепи, замеряется сопротивление изоляции и т.д.

3 (2014-12-19 14:11:03 отредактировано doro)

Re: проверки цепей тока защиты блока генератор-трансф при вращении ВПМ

Впервые такая проверка была выполнена, если не изменяет память, на Углегорской ГРЭС в конце 70-х годов, по поводу чего была опубликована статья в "твердом" журнале (то ли Электрические станции, то ли Энергетик). Никита Любимов как держатель наиболее полной коллекции, может при необходимости уточнить. Автор (первый), однозначно, Семен Ефимович Амхинич, главный рационализатор/изобретатель НМУ ЭЮМ. Соавтором может быть то ли Розенбаум, то ли Розенблат (имя-отчество обоих в памяти не отложилось). Но четко помню: один был начальником донбасского участка НМУ ЭЮМ, другой - начальником ЦСРЗАИ Донбассэнерго, оба - авторы замечательных разработок, так что в "прилипалах" заподозрены быть не могут.

4

Re: проверки цепей тока защиты блока генератор-трансф при вращении ВПМ

Поделитесь опытом, каков результат, какие СИ при этом применяли, и вектроные получились?
На практике нашей станции проверяем на закоротки с ВН и НН трансов токами гена

5

Re: проверки цепей тока защиты блока генератор-трансф при вращении ВПМ

За что купил - за то продал. Я в то время работал на другом участке НМУ ЭЮМ. Скорее всего, там выполнялась просто проверка обтекания токовых цепей. Самый сложный прибор - ВАФ-85. Так что попробуйте поискать статью.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: проверки цепей тока защиты блока генератор-трансф при вращении ВПМ

Обязательно поделимся, думаю в ближайшем будущем нам предстоит проделать все эти опыты. А вот ни у кого не возникало идеи как то сократить замеры или сделать их косвенно чтобы генератор в холостую не крутить?Интересно как можно проверить силовой трансформатор( блочный) чтобы сделать все это до того как пускают блок? Нам кажется тчо + в этом будет и экономия ( газа,мазута), меньше истязать генератор да  и просто не будет ни какой спешки. 

ksa пишет:

Поделитесь опытом, каков результат, какие СИ при этом применяли, и вектроные получились?
На практике нашей станции проверяем на закоротки с ВН и НН трансов токами гена