Тема: Помогите опредетиться с системой мониторинга генераторов.
На генераторах установлена система мониторинга по функционалу включающая: контроль электрических параметров (ток, напряжение по фазам и нулевой, температура обмоток, температура воздуха до охладителя и после, дискреты от выходных реле защит).
По структуре и железу: преобразователи дискретных и аналоговых величин связаны с контроллером нижнего уровня, с контроллера нижнего уровня через преобразователь интерфейсов на верхний уровень и АРМы блоков. Так же имеется дублирующий канал от контроллера на местный тарминал отображения информации.
По софту: контроллер имеет прошивку для связи с конкретными преобразователями для работы по общей информационной шине, контроллер имеет общий протокол обмена с верхним уровнем и местным терминалом.
Есть ли нормативный документ по АСУ ТП, регламентирующий границы зон обслуживания между службами РЗА и АСУ ТП?
В РЗА написано - граница по преобразователям аналоговых и дискретных величин. Асушники отбиваются, говорят что преобразователи, контроллер и местный терминал - за службой РЗА.