321

Re: Английский язык в релейной защите

Drop_point писал(а):
2022-10-27 16:36:16

Физический смысл

Ну чтоб не разряжался реактор на ТТ

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

322

Re: Английский язык в релейной защите

Ну да, если действительно считать, что реактор работает как накопитель.
Может быть расчет на апериодическую составляющую?

323

Re: Английский язык в релейной защите

Никита Любимов писал(а):
2022-10-27 10:07:39

Я в выходные постараюсь посмотреть в имеющихся у меня старых иностранных книгах, может что то описано.

Из той же книги, в которой описано само реле

relayhandbooktrippingreactor1931.djvu

324

Re: Английский язык в релейной защите

Что-то не открывается....

325

Re: Английский язык в релейной защите

в DjVuReader файл - открыть (указать файл)

Добавлено: 30-10-2022 17:53:46

или в свойствах файла указать приложение

Post's attachments

DJVU.jpg 93.08 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

326

Re: Английский язык в релейной защите

Да вроде я не настолько "тупой", чтобы не знать, чем открывать такое расширение....
Вот что высвечивается.... Как Вы вставляете картинки? Никак не получается вставлять.... Неужели нельзя какую-нибудь кнопку сделать, или что-то простое, типа вложения файла

Post's attachments

Ошибка при открытии.doc 290.5 Кб, 8 скачиваний с 2022-10-30 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

327

Re: Английский язык в релейной защите

у меня открывается

Добавлено: 30-10-2022 18:36:51

Conspirator писал(а):
2022-10-30 18:20:09

Как Вы вставляете картинки? Никак не получается вставлять...

надо внизу сообщения нажать Ответить,откроется загрузка файлов

Post's attachments

Без имени.jpg 333.52 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

328

Re: Английский язык в релейной защите

Conspirator писал(а):
2022-10-30 18:20:09

Никак не получается вставлять.... Неужели нельзя какую-нибудь кнопку сделать, или что-то простое, типа вложения файла

http://rzia.ru/uploads/images/2/33c3d5f6d4747aef48822c2b8fdf9e65.png http://rzia.ru/uploads/images/2/33c3d5f6d4747aef48822c2b8fdf9e65.png

Добавлено: 31-10-2022 08:19:55

Conspirator писал(а):
2022-10-30 17:34:34

Что-то не открывается....

Дома открывалось, проверил на работе, тоже открывается, что то у Вас.

329 (2022-10-31 09:34:09 отредактировано Drop_point)

Re: Английский язык в релейной защите

Тут тоже написано, что реактор просто создает падение напряжение, от которого работает катушка отключения.
Насколько я понимаю, основная задумка (почему не резистор) описана тут:
http://rzia.ru/uploads/images/7217/f4afe5bf893ec3faac5bd0a55c6d9fbb.png http://rzia.ru/uploads/images/7217/f4afe5bf893ec3faac5bd0a55c6d9fbb.png
За счет насыщения напряжение на катушке отключения слабо зависит от величины тока через реактор: в зависимости от типа реактора, напряжение при 5 А всего на 27-50% больше, чем при 1 А, и чем больше, тем меньше темп роста напряжения.

У меня файл открывается без проблем, WinDjView 2.1

330

Re: Английский язык в релейной защите

В версии 2.1.0 (на другом компьютере) тоже открылась...

Добавлено: 2022-10-31 10:29:44

Интересно, почему у нас в России такой штуки не было (или я не слышал). Вроде бы штука хорошая, не нужно мощных контактов для схем с дешунтированием, главное, чтобы тока КЗ хватило (не менее 10 номиналов, как пишется в описании).

Добавлено: 2022-10-31 11:07:13

Возможно, дело в различии номинальных напряжений? В США 110В, у нас 220В, нужно большее падение напряжения на реакторе, может уже с изоляцией могут быть проблемы?

Добавлено: 2023-01-21 10:23:42

Встретил новый для себя термин SEU (Single Event Upset), который предлагается перевести как "одиночный сбой". Насколько я понял, этот эффект (сбой в работе релейной защиты) становится актуальным и в нашей области (по крайней мере, на официальном сайте Сименс есть ссылка на скачивание статьи, какие меры принимаются в 5-й серии, чтобы этого избежать) . Ниже ссылка из Википедии
https://translated.turbopages.org/proxy … vent_upset
Интересно, может кто-то слышал, а что на эту тему в отечественных устройствах делается? Или мы еще не "доросли"?

Добавлено: 2023-01-21 10:50:02

Вот, нашел статью Сименс на эту тему (английский)

Post's attachments

White Paper_Single Event Upset_EN_2021.pdf 381.62 Кб, 17 скачиваний с 2023-01-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

331

Re: Английский язык в релейной защите

Conspirator писал(а):
2023-01-21 10:50:02

Встретил новый для себя термин SEU (Single Event Upset), который предлагается перевести как "одиночный сбой". Насколько я понял, этот эффект (сбой в работе релейной защиты) становится актуальным и в нашей области (по крайней мере, на официальном сайте Сименс есть ссылка на скачивание статьи, какие меры принимаются в 5-й серии, чтобы этого избежать) . Ниже ссылка из Википедии
https://translated.turbopages.org/proxy … vent_upset
Интересно, может кто-то слышал, а что на эту тему в отечественных устройствах делается? Или мы еще не "доросли"?

Добавлено: 2023-01-21 10:50:02

Вот, нашел статью Сименс на эту тему (английский)

Мне кажется тут дело не в том доросли мы или нет. Если мы технически в области электроники отстаем, то устройства мы все равно покупаем, у тех, кто "дорос". Мне кажется, что статья очередная отмазка от истинных причин аварий. Перестало прокатывать "насыщение", теперь на квантовый уровень перешли. Попробуй докажи, что космические лучи не повлияли на микросхему)))

332

Re: Английский язык в релейной защите

Никому не попадался качественный перевод термина УПАСК?
Есть оборудование от ЭКРЫhttps://rzia.ru/uploads/images/84/b405492927a3ccd7189b66305b3975b0.png https://rzia.ru/uploads/images/84/b405492927a3ccd7189b66305b3975b0.png
у АВВ есть оборудование ETL, которое более "мощное" и выполняет также функции УПАСК, но называется Digital Power Line Carrier System - более объемлющий термин....
https://rzia.ru/uploads/images/84/5a7d320a8f58ff5c062b3a07a09888ba.png https://rzia.ru/uploads/images/84/5a7d320a8f58ff5c062b3a07a09888ba.png