Тема: Вопросы по проверке ЭПЗ1636-67/2
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться где и какой угол использовать в дистанционной защите (далее ДЗ). Дело в том, что в карте уставок есть два угла: угол максимальной чувствительности (далее угол макс. чув.) и угол настройки. Поэтому возникли след. вопросы:
1) Что это за угол настройки?
2) При каком угле выставляется / проверяется уставка ДЗ?
3) Какой угол проверяется в ДЗ(методом засечек)? С каким углом сравнивается полученный в ходе проверки реальный угол макс. чув.?
4) При каком угле делается комплексная проверка ДЗ?
Мои соображения следующие:
1) Угол настройки - угол который рекомендуется рассчетчиками уставок вставить на реле. Для ЭПЗ1636-67/2 представляет собой одно из двух значений (65 или 80 град).
2) Угол максимальной чувствительности - угол который возникнет в режиме КЗ для реальных параметров линии и на который в идеале нам бы хотелось настроить ДЗ (например 74 град для ВЛ 110 кВ).
3) При выставлении уставки по Zср следует задавать реальный угол, т.е. угол макс. чувств (например 74 град).
4) При проверке угла максм. чувств. (методом засечек) полученное значение угла следует сравнивать со стандартным уголом, т.е. углом настройки (отклонение не более 5 град)
5) При комплексной проверке ДЗ следует выставлять реальный угол, получившийся у нас при проверке угла макс. чув. методом засечек (например получилось 72 град).
Прав ли я, уважаемые знатоки РЗА?