21 (2015-02-05 14:01:16 отредактировано scorp)

Re: реле Орион 2х проблема

costik пишет:

Терминал какой

Р127 Арева,ТТ Ritz

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

22

Re: реле Орион 2х проблема

А причем милиция, когда куры дохнут?

23

Re: реле Орион 2х проблема

scorp пишет:

Р127 Арева,ТТ Ritz

Так ОРИОН или Арева?

24

Re: реле Орион 2х проблема

Илья Иванов пишет:

Так ОРИОН или Арева?

#19совместно с #20

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

25

Re: реле Орион 2х проблема

SVG пишет:

Сдаётся мне, что проблема в тиристорном регулировании тока в устройстве УПА-10М. Сильно несинусоидальная форма кривой приводит к такой разнице измеренных токов.

Собрали прогрузочный с латорным регулированием , проверка показала 100% совпадение данных-терминал, амперметр, счётчик. Спасибо за наводочку.
PS-различие показаний при нормальной схеме работы ошибочно.
Благодарю всех за участие ТЕМА ЗАКРЫТА