21

Re: Питание электромагнита отключения от конденсаторного блока

CTPAHHiK пишет:

Это да, но при близком кз опертока может и не быть из-за просадки напряжения.

для этого случая предложение SVG:а второй - на конденсаторное отключение.

22

Re: Питание электромагнита отключения от конденсаторного блока

А какие преимущества дает использование первого расцепителя на переменке, а второго от конденсатора?
Представители Сименса сообщили, что второй расцепитель может использоваться вместо первого. И имеет в два раза меньшую мощность. Так что проще, наверное, все виды отключения завести на него.

23

Re: Питание электромагнита отключения от конденсаторного блока

Такая система обычно применялась для вводных выключателей в случае просадки напряжения.Для фидеров  6-10кВ практически не встречал. У Вас оперток через разделительный трансформатор наверное.Если мощность транса позволяет, надо на первый расцепитель подключать.Если нет , то на второй.

24

Re: Питание электромагнита отключения от конденсаторного блока

В дополнение уже озвученного коллегами:
Процесс разряда конденсаторов на электромагнитные аппараты описан в следующей литературе:
Гельфанд Я. С. Выпрямительные блоки питания и зарядные устройства в схемах релейной защиты,  М.: Энергоатомиздат,1983, стр. 75;
Гельфанд Я. С. и др. Релейная защита и электроавтоматика на переменном оперативном токе, 1973, стр. 164.
http://rzia.ru/post18151.html#p18151

25 (2015-02-06 18:43:36 отредактировано Михаил Пирогов)

Re: Питание электромагнита отключения от конденсаторного блока

CTPAHHiK пишет:

Это да, но при близком кз опертока может и не быть из-за просадки напряжения.

Специально для таких случаев хотел еще обратить внимание, что БПК-5 может подключаться к трём источникам энергии:
- два входа по напряжению (например, от ТСН СШ1 и СШ2);
- цепи питания током;

Гарантированно будет работать, даже на емкости и без подпиток ему хватит на пару операций.

Если блок РЗА микропроцессорный, то для обеспечения работы дискретных входов (перестают работать в зависимости от производителя блока РЗА при напряжении ниже 160-175В) в режиме КЗ с изменением напряжения оперативного тока можно использовать "Выход РЗА" на БПК-5. На нём мы поставили стабилизатор выходного напряжения, обеспечивающий работу РЗА при разряде внутренней емкости (даже в случае отсутствия всех трёх источников энергии).

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2015-02-07 20:25:45 отредактировано laborant)

Re: Питание электромагнита отключения от конденсаторного блока

Добрый вечер.

Мы тоже как то раз рассчитывали конденсаторы для некоторого механизма. Даже "проектирование" проводили в MathCAD.
Может будет полезно.

Напряжение:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/500/80918/thumb/p19digqvept9t10t91olomueai51.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/500/80918/thumb/p19digqvept9t10t91olomueai51.png

Ток:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/500/80918/thumb/p19dih2qauevimr51d7s147n188d2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/500/80918/thumb/p19dih2qauevimr51d7s147n188d2.png