Тема: Непонятное отключение
Добрый день, коллеги! Произошло у нас такое отключение.
На ПС одновременно отключился вводной выключатель 10 кВ (обесточилась секция шин) и выключатель отходящего присоединения №1. При этом обнаружили повреждение на присоединении №1 (междуфазное на КЛ). После этого секцию и все остальные повреждения включили в работу. Но жильцы частного сектора сообщили диспетчеру о том, что на опоре что-то сверкнуло и лежит провод (это уже на ВЛ-10кВ присоединения №2, защита которого не работала). Бригада ОВБ выехала, обнаружили: разорвало все три разрядника и отгорел провод. В какой момент произошло повреждение на ВЛ точно уже не выяснить.
Решив, что произошел отказ защиты присоединения №2, мы проверили её - защита работает без претензий. Проверили также и защиту присоединения №1 - тоже нет неисправностей.
Защиты присоединий работают с выдержкой 1 сек. Защита ввода работет с выдержкой 2 сек.
Пока к сожалению нет возможности проверить защиту ввода. Но мы её проверяли меньше года назад, выдержка времени точно была 2 сек (РВМ-12).
Есть какие-нибудь соображения, что там произошло? Мы даже не знаем, что написать в акте расследования...