1

Тема: Реле максимального тока РС80М2М-8

Собственно, есть сабж. Уставки набираются путём установки клем на соответсвующие дискретные выходы. Так вот, реле было настроено на одни уставки по току и времени, потом надо было переставить его в другое место. Уставки поменял, зажал соответствующую кнопочку секунд на 5, чтобы уставки в памяти переписались. В итоге уставка МТЗ изменилась, а уставка по времени осталась та же самая, что и была. Пробовал разные варианты наборок - время не меняется. Пробовал менять времятоковые характеристики - ничего. Вот, собственно, вопрос: как можно полностью удалить информацию об уставках из памяти реле? В инструкции об этом ничего не сказано. Ну, или, возможно кто-то с сталкивался уже с такой же проблемой и знает какие-то другие варианты решений?

Post's attachments

123.jpg 82.54 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Реле максимального тока РС80М2М-8

А при нажатии кнопочки ток подавали на реле хотя бы в одну фазу?

3

Re: Реле максимального тока РС80М2М-8

Мы делаем так... меняем уставку по току по времени( в общем любую) подаем опер ток, подаем ток в токовые цепи(55-85% от уставки) можно по первичке или по вторичке не забываем про коэффициент трансформации( если по первичке) и после этого нажимаем на кнопку фиксации уставки.( не забываем менять сменые планочки соответствующие отпайке). После фиксации снимаем ток. Снимаем опер ток... потом подаем опер ток и снимаем характеристики.

4

Re: Реле максимального тока РС80М2М-8

Из памяти реле информацию полностью не удалишь. Единственное здесь только при установке на новое место выбирается схема подключения на реле в соответствии с выходящими отпайками от трансформаторов тока для ваших уставок на оборудовании, потом выставляются уставки, а далее подаётся кратный отпайке реле (смотрите выше по тексту) ток для запоминания уставки (какая кратность не помню) смотрите сабж. Не помню, что в сабже, но у уставки срабатывания отсечки есть отключаемая функция задержки срабатывания. Я имею ввиду надо смотреть может и к МТЗ это может относиться.!

5

Re: Реле максимального тока РС80М2М-8

alex.halk пишет:

Мы делаем так.......

И мы так же, но проблем не было.... Были другие: 1. не все контакты реле замыкаются, которые должны замыкаться при срабатывании выходного реле. Хоть бери и реле выпаивай и разбирай; 2. Отсечка срабатывает, а МТЗ не можем дождаться, такое впечатление, что таймер не работает....

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Реле максимального тока РС80М2М-8

А может реле само по себе косячит... обратитесь к представителю... или на завод. Мне попадались косячные...

7

Re: Реле максимального тока РС80М2М-8

Всё оказалось намного прозаичнее - отгорел один выход на уставке времени) Паять не стал, решил немного изменить уставку: без использования боченого выхода. Теперь всё работает.