1

Тема: Проверка Сепама

Здравствуйте. Подскажите как засечь пуск мтз при прогрузке вторичным током?

2

Re: Проверка Сепама

Какой тип Сепама? С какой целью собираетесь засечь пуск мтз при прогрузке вторичным током?

Есть несколько вариантов:
1. Уменьшить уставку по времени (минимальная 50мс).
2. Активировать логическую селективность и использовать выход с сигналом логической селективности.
3. Запрограммировать выход МТЗ без выдержки времени P50/51_Х_1 на какое нибудь выходное реле, где Х - ступень МТЗ

3

Re: Проверка Сепама

Сепам 20. А при подключении к компьютеру нет в программе какой нибудь индикации пуска мтз?

4

Re: Проверка Сепама

Grumbler пишет:

А при подключении к компьютеру нет в программе какой нибудь индикации пуска мтз?

Не понятна суть вопроса...

5

Re: Проверка Сепама

Как вариант, свободную ступень на сигнал с нулем назначить (на 20 серии только через SFT) на лампу, свободное выходное реле. В SFT2841 такой функции нет. А вообще - поподробней бы о задаче. Может, все что надо - это сесть на главные контакты выключателя, замерить полное время отключения от защиты.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2015-03-12 04:43:16 отредактировано NN)

Re: Проверка Сепама

Могу заметить, что в последних версиях SFT, в матрице для Sepam 20 есть строчка "пуск защит". По данной строке это событие можно назначить на выходное реле, по контактам которого и "засечь пуск мтз при прогрузке вторичным током".

Grumbler пишет:

А при подключении к компьютеру нет в программе какой нибудь индикации пуска мтз?

Если назначить на лампу, то в окне SFT (в режиме On-line) можно увидеть включение лампы. Если хочется увидеть индикацию именно в программе...

Post's attachments

Матрица T20.png 170.09 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.