1 (2015-03-30 21:51:14 отредактировано minin_2014)

Тема: МТЗ ЗВВ секционного выключателя

Подскажите пожалуйста! На шинах РУ 10 кВ ,по схеме рабочая секционированная выключателем, отходят N- ое количество фидеров, на каждом своя МТЗ ЗВВ. Как отстроить выдержку времени на МТЗ ЗВВ СВ, от какого фидера ее отстраивать? Характеристика на всех МТЗ экстремально инверсная.

2

Re: МТЗ ЗВВ секционного выключателя

В принципе защита СВ, как и ввода, должна иметь характеристику выше любой из отходящих линий, иначе не будет селективности.

3 (2015-03-31 09:53:23 отредактировано minin_2014)

Re: МТЗ ЗВВ секционного выключателя

nkulesh пишет:

В принципе защита СВ, как и ввода, должна иметь характеристику выше любой из отходящих линий, иначе не будет селективности.

Значит ступень селективности СВ для разных фидеров получится разной? На всех отходящих фидерах выдержка времени одинаковая, но кратность МТЗ разная, следовательно характеристики отличаются, вот я и запутался.

4 (2015-03-31 11:36:50 отредактировано nkulesh)

Re: МТЗ ЗВВ секционного выключателя

У токовых реле с зависимой характеристикой срабатывания выдержка времени срабатывания, задаваемая в уставках - это время срабатывания в незавимой части харатеристки. Для РТ-80 при трёх-пятикратном токе относительно уставки, дальше время срабатывания мало зависит от кратности тока в реле. Обычно на отходящих линиях эта уставка одинакова. Представьте, от секции отходит две линии, их защиты имею разные уставки по току срабатывания, разные типы характеристик срабатывания, разные (почему-то) уставки по времени. Как обеспечить селективность защиты ввода по отношению к защитам линий? Выдержка времени срабатывания защиты ввода при КЗ на любой линии должна быть больше, чем на у защиты этой (повреждённой) линии. В принципе на одном листе  миллиметровки изобразить оси ток в реле, (А) / время срабатывания реле (с). Обратите внимание на то, что это должны быть вторичные амперы (из-за разницы Ктт ввода и фидера, понятно). Вот на этом графике характеристика защиты ввода должна быть во всех точках на принятую ступень селективности выше, чем у любой отходящей линии. Т.е. при любом токе КЗ на присоединении защита присоединения должна сработать раньше, чем защита ввода. При каких-то токах защита  ввода, понятное дело, просто нечувствительна (ток меньше тока срабатывания, это из-за разности Ктт получается обычно).

5

Re: МТЗ ЗВВ секционного выключателя

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83813/thumb/p19ho0gofasf2hst1kmaa7d17ej1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83813/thumb/p19ho0gofasf2hst1kmaa7d17ej1.jpg

nkulesh пишет:

У токовых реле с зависимой характеристикой срабатывания выдержка времени срабатывания, задаваемая в уставках - это время срабатывания в незавимой части харатеристки. Для РТ-80 при трёх-пятикратном токе относительно уставки, дальше время срабатывания мало зависит от кратности тока в реле. Обычно на отходящих линиях эта уставка одинакова. Представьте, от секции отходит две линии, их защиты имею разные уставки по току срабатывания, разные типы характеристик срабатывания, разные (почему-то) уставки по времени. Как обеспечить селективность защиты ввода по отношению к защитам линий? Выдержка времени срабатывания защиты ввода при КЗ на любой линии должна быть больше, чем на у защиты этой (повреждённой) линии. В принципе на одном листе  миллиметровки изобразить оси ток в реле, (А) / время срабатывания реле (с). Обратите внимание на то, что это должны быть вторичные амперы (из-за разницы Ктт ввода и фидера, понятно). Вот на этом графике характеристика защиты ввода должна быть во всех точках на принятую ступень селективности выше, чем у любой отходящей линии. Т.е. при любом токе КЗ на присоединении защита присоединения должна сработать раньше, чем защита ввода. При каких-то токах защита  ввода, понятное дело, просто нечувствительна (ток меньше тока срабатывания, это из-за разности Ктт получается обычно).

Я построил характеристики для двух КЛ. И вот думаю. Выдержка времени МТЗ СВ отстраивается от выдержки времени  МТЗ КЛ при КЗ в начале линии. Но ЭТА выдержка времени на двух КЛ разная(ток КЗ в начале линии на обоих линий одинаковый-15000А), а если отстраивать выдержу СВ от КЛ2, то ступень селективности при КЗ на КЛ1 будет больше чем на КЛ2. Может я что то не понимаю?( я курсовую делаю)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: МТЗ ЗВВ секционного выключателя

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83861/thumb/p19hqklqp41l5lnvl1ehp1d74h9j1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83861/thumb/p19hqklqp41l5lnvl1ehp1d74h9j1.jpg Может это поможет - М.А. Шабад, "Максимальная токовая защита"

7 (2015-04-02 12:33:57 отредактировано nkulesh)

Re: МТЗ ЗВВ секционного выключателя

МТЗ ввода, как и МТЗ секционнного выключателя  - это основные защиты для секции шин и резервные для отходящих линий. Почему вы собираетесь согласовывать их только при КЗ в начале линии, т.е. на шинах? Защиты отходящих линий, по крайней мере, эти МТЗ резервировать могут и должны. Я вам  предлагаю перестроить амперсекундные характеристики защит присоединений таким образом, чтобы на горизонтальной оси (ось тока) откладывались бы вторичные токи, ведь именно они попадают в реле и именно относительно этих токов и строится заводская (или снятая опытным путём) характеристика срабатывания реле. Согласование характеристик производится, как мне кажется простым наложением их друг на друга, защиты предыдущего участка сети (КЛ в вашем случае) и защиты последующего участка (защиты  СВ или защиты ввода). Какой смысл рассматривать характеристики двух отходящих линий? Одновременно в эти защиты ток КЗ  попадёт только при двойном замыкании на землю, например, одна точка на КЛ1, а другая а КЛ2. Само по себе именно на кабельных линиях это быстро приведёт к междуфазному КЗ, как мне кажется, да и есть ли смысл в селективности защит в таком случае - чем скорее отключатся обе линии, тем лучше. Так что, повторю, накладывайте на построенную для вторичных, приведённых к реле, токов аналогичную характеристику МТЗ секционного выключателя (ввода), и обеспечивайте заданную ступень селективности при любых токах. Также выполняется проверка селективности с защитами , имеющими независимую характеристику срабатывания (например, МТЗ трансформатора).     
Да, пока не забыл, вот по этой ссылке можно скачать последнее, наверное, издание книги  М.А. Шабада, это вроде библии для релейщиков распредсетей: http://---удалено автоцензором---/down/ … -_111.html
От себя добавлю, что в жизни согласовывать зависимые характеристики мне никогда не приходилось - калиброванные предохранители на высокой стороне трансформаторов 6-10/0,4 кВ существуют только в книгах уважаемых классиков, в жизни какие "вставки"  были под рукой, такие и ставят. По крайней мере, рассчитывать на другое трудно. Возможно, на станциях или промпредприятиях это и не так. Ну, это уже совсем другая история, не для курсовой работы ICQ/ab:)