1

Тема: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

Всем доброго ночи друзья! В прошлом году проверяли ПС-35/6кВ с выводом каждой секции поочередно. Из за графика каждая секция выводилось до 18.00. И в то время я делал пусконаладку ПС-110/35/6кВ устанавливали привод ПЭМУ-500 на С-35. У меня не было времени сходить и проверить на ПС-35/6кВ ДЗТ-11, другая бригада РЗА не знают как проверять. но я успел как бы сказать в последнюю очередь проверить 2 секцию за час до закрытия реле. хотел показать как проверять но реле ДЗТ-11 не реагирует на токи. и я сам 2 года тому назад проверял но забыл. Вопрос как проверяют реле ДЗТ-11 и саму дифзащиту трансформатора?

2

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

Спартак Молодцов пишет:

А Вы абсолютно уверены, что на трансформаторе 35/6 кВ используется ДЗТ-11?

Да запросто. РНТ очень часто не проходит

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

SVG пишет:

Да запросто. РНТ очень часто не проходит

Если условием выбора тока срабатывания будет отстройка от броска тока намагничивания, а не от тока небаланса при внешнем КЗ, то РНТ лучше, чувствительнее (уставка 1,3 In вместо 1,5 In). У таких трансформаторов (35/6, 35/10) обычно нет РПН с большим числом ступеней, поэтому нет смысла применять ДЗТ.

4

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

nkulesh пишет:

. У таких трансформаторов (35/6, 35/10) обычно нет РПН с большим числом ступеней,

А куда он делся? На совсем старых, да, нету и там РНТ очень даже хороши. На тех, что поновее, годов эдак с 80-х, на всех 9 положений РПН по 2.5% на ступень.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

5

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

У меня с 1999 года на тр-ре СН 13,8/10 кВ 10мВА с РПН стоит ДЗТ-11/3. Когда считал реле РНТ не проходило. Уставка грубая получалась. Детали призабыл уже.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

Добрый день, товарищи релейщики. Столкнулись с некоторой проблемой. Поменяли силовой трансформатор на ПС, пересчитали уставки. У нас стоят ДЗТ-11, на тормозной обмотке нужно выставить 4 витка. Имеющиеся 3 или 5 не подходят. Допустимо ли переделать схему, чтобы в качестве тормозной обмотки была уравнительная? Или всё же тормозная только может выполнять эту функцию?

7

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

volosenko пишет:

Допустимо ли переделать схему, чтобы в качестве тормозной обмотки была уравнительная?

Что мешает попробовать,включив уравнительную обмотку встречно рабочей

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

8

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

Ой, что-то мне в этой идее смутно не нравится. Посмотрите книгу Какуевицкого. Там идет совершенно разная система размещения обмоток по сердечникам. Рабочая и уравнительная обмотки (собственно, уравнительные - продолжение рабочей, задача - выравнивание неидентичности коэффициентов трансформации ТТ разных сторон трансформатора) пытаются заставить реле сработать. А тормозная обмотка выполняет противоположную задачу - сдержать срабатывание реле при внешних КЗ.

9

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

Придется перемонтаж внутренних соединений сделать, но попробовать конечно можно. Только вот смущает меня то, что тормозить может только тормозная обмотка. Надо завтра у расчетчицы узнать, на сколько плохо будет выставить отличное от уставки значение. А то она в голос с начальником говорит, что можно соединять как угодно, лишь бы было нужное число витков. А то, что конструктивно они расположены на своих местах, похоже не учитывают.

10 (2015-04-12 20:27:21 отредактировано Papuas)

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

volosenko пишет:

Имеющиеся 3 или 5 не подходят.

? ICQ/ad;)  А чем 5 не устраивает?? У Вас, что тормозная обмотка включена со стороны источника питания.
Схему бы включения реле и число используемых витков.
Что-то мне не верится, что все так критично. 1-2 витка это ловля блох.

11

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

Papuas пишет:

? ICQ/ad;)  А чем 5 не устраивает?? У Вас, что тормозная обмотка включена со стороны источника питания.

Сторона 6 кВ заходит на тормозную обмотку, а потом на уравнительную. Сторона 110 кВ сразу на уравнительную.

12 (2015-04-12 20:29:25 отредактировано doro)

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

Никак не пойму, как в качестве тормозной можно использовать уравнительную обмотку.

volosenko пишет:

Придется перемонтаж внутренних соединений сделать

Если удастся, поделитесь своими наработками. И при ближайшем близком внешнем КЗ отрапортуйте о результате.

13

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

volosenko пишет:

Сторона 6 кВ заходит на тормозную обмотку

Питание со стороны 6 кВ есть?
Если нет, то можно поставить 33 витка тормозной обмотки и будет Вам счастье. На всегда забудете о излишней работе при внешних КЗ. При КЗ в зоне отказов не будет.
А если есть, то нужно  проверять чувствительность с учетом тормозов. Если скажите сколько витков на обмотке 6 кВ могу это прикинуть.

14 (2015-04-12 20:37:54 отредактировано uz8tve)

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

volosenko пишет:

можно соединять как угодно, лишь бы было нужное число витков. А то, что конструктивно они расположены на своих местах, похоже не учитывают.

Тормозная обмотка расположена а крайних стержнях (в одиноковом количестве витков), а рабочие и уравнительные обмотки на среднем стержне. К сожалению не могу в данный момент приложить методику расчета дзт. Но там сказано что количество витков тормозной обмотки принимается целым наибольшим ближайшим числом.

15

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

doro пишет:

тормозная обмотка выполняет противоположную задачу - сдержать срабатывание реле при внешних КЗ.

Тормозная обмотка  в виде двух секций намотана на крайних стержнях промежуточного трансформатора тока (ПТТ) таким образом, чтобы ее магнитные потоки отнимались из магнитного потока от дифференциальной и уравнительной обмоток.

doro пишет:

что-то мне в этой идее смутно не нравится.

мне то же,но попробовать можно

Papuas пишет:

Что-то мне не верится, что все так критично.

и мне

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

16

Re: дифференциальная защита трансформатора 35/6кв реле дзт-11

Едем на ПС. В службе собрались снова считать. Утром спросил, почему ни 3, ни 5 витков не подходят. По тормозной характеристике находят точку пересечения Fторт и Fраб, она должна быиь выше 1 кривой на 10%, а у нас лежит на ней. То же происходит, если выбрать другие уставки. Рассматривают вариант замены ТТ на стороне 6кВ с 1000/5 на 1500/5. Как что прояснится, поделюсь.