1

Тема: Преобразователи ППТ-4 в токовых цепях ДЗШ

Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с преобразователями ППТ-4.Токовые цепи РАС (Аура) сидят на одном керне со 2 комплектом ДЗШ 110 кВ.Кроме РАС на этом же керне сидит ОМП.Звезда собирается в шкафу ОМП.Так вот ППТ-4 при снятии преобразователя,как и БИ закорачивает токовые цепи.Кто знает эти ППТ в эксплуатации? Не было ли на них, как на испытательные блоки POCON информационного письма, запрещающего его применение в цепях диф.защит?Как считаете может быть нужно БИ ставить до ППТ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2015-04-20 15:37:51 отредактировано asidnenko)

Re: Преобразователи ППТ-4 в токовых цепях ДЗШ

Эксплуатация просила ставить БИ до преобразователей. Аргументировали тем, что вытащив БИ можно обслуживать преобразователи на штатных местах. С информационными письмами не сталкивался. Просили в устной форме.