Если меняются все защиты на шкафы из набора шкафов ЭКРА ШЭ2710 (других в стране вроде нет для АТ 500 кВ), то я не вижу препятствий, на встроенные во вводы 220 кВ ТТ включить основные АТ и ДЗО и шкаф резервной защиты стороны 220 кВ, например, таким образом:
ТА10 - ДЗТ 2 к-т, ДЗО СН;
ТА9 - ДЗТ 1 к-т, РЗ СН.
Кажется, в терминалах защиты трансформаторов ЭКРА входы "на проход", вошёл - вышел, включить два шкафа последовательно можно. Получится два примерно одинаковых комплекта основной защиты, резервная защита стороны СН и ДЗО СН. В ДЗО ЭКРА возможно четыре плеча, так что можно включить и ОВ, и АТ на отдельные входы, как кто-то выше предлагал.
Знаете, меня смущает вот это невиданное мной ранее ответвление вправо, обмотки, соединённые в звезду без нуля ... что это? Это выводы общей части обмотки к нейтрали? Не уверен, что в терминалах защиты ЭКРА достаточно входов, насколько помню, там три плеча для дифзащиты и входы для традиционного КИВ. А вам нужно четыре плеча только для дифзащиты автотрансформатора.
Так проект уже привязан к конкретным шкафам? С ЭКРА лучше обо всём договариваться на берегу, при заказе шкафа, потом - очень сложно переделывать, и не всё возможно. Советую не особенно полагаться на "инстанции" (РДУ и т.п.). Вам с этим жить и работать, при наладке исправлять может быть поздно.
Советую обратить внимание на взаимодействие шкафов защиты ЭКРА со схемой управления охлаждением, и реализацию автоматики отключени АТ при аварийном прекращении принудительного охлаждения (обдува и циркуляции). До последнего времени в шкафах защиты АТ ЭКРА эти логики выполнены (почему-то) не были, не было и измерения тока в этой самой общей части обмотки для этих целей.