Евгений пишет:в зону второго еще и ошиновка, разносится для надежности (к примеру неисправность керна на ТТ ) не сажать же оба комплекта на один керн!!!
У ТТ 220 кВ имеется 6 обмоток (кернов), для подключения двух комплектов защит трансформатора хватит.
Подскажите пожалуйста требование НТД о разнесении основных защит по разным трансформаторам тока (не кернам!)???
АТ подключен к стороне СН через один выключатель, следовательно кусок ошиновки будет отключаться всегда вместе с АТ. (В отличи от стороны 500 кВ, где схема 3/2 и кусок ошиновки до ТР может быть под напряжением при замкнутом поле)
Спартак Молодцов пишет:ДЗО в этом случае не нужна
Абсолютно согласен!
Кажется мне что идет простое раздувание проекта и увеличение количества терминалов!
По поводу перевода защит на ОВ, необходимо обеспечить возможность перевода любого комплекта защит трансформатора.