Тема: Перевод ДЗО СН АТ на ОВ
Доброго времени суток коллеги!
Ситуация следующая: на АТ 500/220/35 меняются защиты, раньше на стороне СН не было ДЗО, она была только на стороне 500кВ, сейчас предусмотрена ДЗО на стороне СН тоже. Так же предусмотрено 2 комплекта осн. защит АТ, первый комплект сидит на встроенных в ввода АТ на стороне СН и не переводится и в его зон не входят ошиновки, а второй на выключателе (т.е. переводится на ОВ при переводе АТ на стороне СН на обходной).
Вопрос такой, в случае работы тр-ра на обходном выключателе по стороне СН и выводе из работы второго комплекта осн. защит, который переводится на ОВ, то мы получается не защищаем его ошиновку защитами абсолютной селективности, с этой целью предусмотрен перевод и ДЗО на стороне СН на ОВ. По токовым цепям он выполнен так как на фото, так вот можно ли в принципе реализовывать таким образом как нарисовано. Те. при переводе на ОВ, вставляют блок SG4 в шкафу защит тр-ра вставляют блок в шкафу защит ДЗО и вставляют блок в шкафу защит ОВ (SG2) тогда получаем что на ОВ у нас переводятся и 2 комплект основных защит и ДЗО, а в случае если выводится этот второй комплект, то вытаскивают блок SG4, а ДЗО остается на обходном. Или же нужно в панели перевода что-то менять, схем по переводу к сожалению нет.