61

Re: Вывод дистанционной защиты АТ

Спартак Молодцов пишет:

Как Вы собираетесь в одном флаконе мажорировать защиты разного назначения - ДЗ, ТЗНП, ДЗТ, ГЗ?

Интересное замечание. Но как-то же это делают на атомных станциях.

62

Re: Вывод дистанционной защиты АТ

С другой стороны, вряд ли при одинаковых условиях в одном терминале сработает неправильно одна защита, а в другом неправильно другая, и таким образом произойдёт неправильное отключение.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

63

Re: Вывод дистанционной защиты АТ

Ушли от темы, речь вообще шла про

Спартак Молодцов пишет:

Тут есть один подводный камень. Для примера, цепи напряжения ДЗО обычно подводятся от ТН шин, на ошиновке АТ ТН, как правило не устанавливается. При погашении СШ мы автоматически получаем ложное срабатывание ДЗ АТ. И таких примеров очень много.

#26, #45, #60, с #63 и далее надо выделить в отдельную тему.
Если проблема в ложном отключении при потере ЦН, то нужно это решать корректировкой алгоритма ДЗ, а не мажорированием защит.