1

Тема: Вопрос к проектировщикам

Уважаемые релейщики! Помогите, пожалуйста, советом: столкнулся с вопросом подключения резервных обмоток трансформаторов тока, есть необходимость их заземлять или достаточно закоротить? И, по возможности, приложите сноску на информативный документ. заранее благодарен

2

Re: Вопрос к проектировщикам

СО 34.35.302-2006 Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций

п.3.2 Внешний осмотр, п.п.3.2.2. При внешнем осмотре проверяется следующее:

о) "... После отделения одной из групп трансформаторов тока от общей схемы защиты должно быть обеспечено ее независимое заземление. Неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть закорочены и заземлены."

Почему вопрос только проектировщикам?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Вопрос к проектировщикам

Спасибо за помощь, заработало