Спасибо всем огромное за ответы!
fll пишет:терзают меня смутные сомнения, что СД у Вас там
Пока что не знаю, что там подключено, буду добывать информацию.
Я рассуждаю пока что так: как минимум, 1й цикл АПВ будет, как пишет CLON, через примерно 0,5 с.
Меньше просто не выйдет, не будет деионизации и готовности привода - какое там АПВ.
Нужен ли второй цикл - не знаю.
АВР скорее всего в любом случае надо делать до второго цикла АПВ, иначе что-нибудь нехорошее произойдет с этой нефтепереработкой.
Что касается всяких технологических штучек с запретом на перерыв питания - не могу сказать ничего, но уж коли такое есть, об этом должны были/будут позаботиться те, кто отвечают за технологию: я в принципе не вижу способа сократить перерыв питания, если только делать АВР, не дожидаясь АПВ (но ведь все равно нужно отстроиться от времени действия защит)...