21

Re: Полуторная схема.

Слава, а если накрылся линейный ТН, что тогда, линию выводить? Необходимо предусмотреть резервирование. Тоже самое для ТН 1 СШ, рупь за сто, от него питаются резервные защиты двух АТ.

22

Re: Полуторная схема.

grsl пишет:

Зачем шкафы ТН ?????
какое резервирование цепей напряжения????

Слава,у нас отдельные шкафы ТН,стоят в релейном зале,линейные ТН резервируются с шинными

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

23

Re: Полуторная схема.

Женя, да я понимаю тебя, но если накрылся в КРУЭ ТН по первичке, то уже кампец, он же в элегазовой трубе.
А по вторичке для того у него две отпайки на КСЗ1 и на КСЗ 2.
От шиных ТН делать резервирование такой геморрой будет, надо и положение всех разеденителей брать и выключателя. для КС схема нехилая, но она ручная с выбором точек синхонизации, там проще

24

Re: Полуторная схема.

scorp,
Да схемы тяжкие :-((((

25 (2011-05-24 15:34:54 отредактировано Bogatikov)

Re: Полуторная схема.

Тогда нужно делать резервирование между двух обмоток звезды одного ТН. Но ещё не факт, что две звезды используются для защит. По последним тредованиям, одна из обмоток звезды выделяется исключительно для учёта, защиты от неё не питаются.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Полуторная схема.

Последний проект делал полуторку для Чили, там было 3-е вторички  у ТН, даже сейчас помню
1.1учёт.
1.2 синхронизация и АУВ.
2. для КСЗ1
3. для КСЗ2
разомкнутый треугольник делался в самой защите.

27

Re: Полуторная схема.

grsl пишет:

scorp,
Да схемы тяжкие :-((((

Не,для линий сделано просто: рабочее положение - линейный ТН,резервное - шинный.Конечно надо думать головой в соответствии с имеющейся на данный момент первичной схемой, прежде чем переводить на резервный.Для АТ,там посложнее.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

28

Re: Полуторная схема.

scorp,
ОК, т.е. ручной перевод линейный-шиный?
Ключом?

29

Re: Полуторная схема.

Слава, я никогда не видел ТН с тремя вторичными звёздами. Припоминаю, вроде была история. Для одного из объектов с дуру закупили ТН без разомкнутого треугольника. Может там и были три звезды. Так их поменяли на обычные.

30

Re: Полуторная схема.

ICQ/ab:)
Чичас залезу в архив

31

Re: Полуторная схема.

Кинь глянуть, если можно

32

Re: Полуторная схема.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8400/thumb/p160h0uqhl80t1aks8ddklupma1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8400/thumb/p160h0uqhl80t1aks8ddklupma1.gif

33

Re: Полуторная схема.

grsl пишет:

scorp,
ОК, т.е. ручной перевод линейный-шиный?
Ключом?

Да, ключом.Вот только как переводить:ДЗ в КСЗ не выводится оперативно,слышал(вроде от Bogatikov) используют группу уставок.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

34

Re: Полуторная схема.

Да, группы уставок используем, но для вывода чувствительных ступеней ТЗНП при операциях с токовыми цепями. ДЗ тоже можно выводить группой уставок, но мы не выводим по следующим причинам:
- у ЭКРЫ ДЗ постоянно выведена, вводится при пуске БК, БК токовая, значит ложного срабатывания ДЗ не произойдёт;
- в REL и в L90, L60, D60 используются фирменные БНН + для надёжности КРБ-12. При переводе цепей напряжения был только один случай ложного срабатывания REL521, но после очувствления фирменного БНН до 5% проблема исчезла. КРБ-12, помоему, тогда не использовался, уже не помню. Для исключения ложного срабатывания ДЗ используются два ключа - в начале переводится разомкнутый треугольник, затем звезда. БНН имеет задержку на возврат.

35

Re: Полуторная схема.

ИМХО, поскольку в России для АТ используют ДЗ в КСЗ, сам бог велел ТН как и на линии.

пример:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8409/thumb/p160h6jgmk1vdng4p11lv1nl51o4n1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8409/thumb/p160h6jgmk1vdng4p11lv1nl51o4n1.gif

36

Re: Полуторная схема.

grsl пишет:

.. для АТ.. сам бог велел ТН как и на линии.

Пока не видел такого,экономят Default/hmm:/

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

37

Re: Полуторная схема.

Bogatikov пишет:

ДЗ тоже можно выводить группой уставок...

Надо подать заявку и реально попробовать перевести цепи напряжения.Интересно, разрешат,ТАПВ в случае чего не будет

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

38

Re: Полуторная схема.

Сработает ДЗ или нет при переводе цепей напряжения? У нас вряд-ли разрешат. Тут ещё и от нагрузки по линии будет зависить - надо что бы току точной работы хватило.

39

Re: Полуторная схема.

Женя, скорп, тогда каким образом переходите на резервные цепи от шиных ТН?

40

Re: Полуторная схема.

А кроме того, насколько будете уверены, что цепи исправны и подходят для работы....
что то мне такое решение не нравится.