Re: Полуторная схема.
Кинь глянуть, если можно
к сожалению в моём архиве только кусочки, которые не подходят, они для двойной системы шин.
покoпаюсь в другом архиве, но то где то на следующей неделе.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → Полуторная схема.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Кинь глянуть, если можно
к сожалению в моём архиве только кусочки, которые не подходят, они для двойной системы шин.
покoпаюсь в другом архиве, но то где то на следующей неделе.
У нас есть типовые программы вывода ТН в которых предусмотрены операции по переводу. Если по первичной схеме ТН выводится вместе с линией, то в типовой программе только опрерации по переводу цепей напряжения без вывода ТН. Кроме того, опрации по переводу, особенности организации цепей перевода и случаи, когда необходимо переводить цепи напряжения прописаны в инструкции. Цепи напряжения переводятся при выводе ТН или неисправности его цепей напряжения. Перед операциями по переводу проверяется исправность цепей напряжения резервного ТН. В электромеханике исправность проверяется по небалансу 3Uо, в МП терминалах дополнительно через интерфейс человек-машина.
ОК, процедура непростая в общем и ответственая.
В таком случае и если есть конечно требования к резервированию, то посоветовал бы коллеге зачинщику темы :-), отдельный шкаф на каждый шиный ТН и никаких шинок, на каждый шкаф защит свой кабель и свой АВ от шкафа шиного ТН ( подключение звездой), а для КС можно и шинку.
Женя, скорп, тогда каким образом переходите на резервные цепи от шиных ТН?
ПС вся на Ареве,дополнительных КРБ нет и переводить пока не приходилось,вот тоже интересуюсь,как перевести.
Что касается шкафа ТН:больно жирно шкаф на один ТН.Три,четыре ТН заходит в шкаф и свободно там
Можно не напольный шкаф, а шкафчик на стену скажем 400х400х200, таких всего два надо, только шиные ТН
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
ИМХО конечно, надо закладывать ключ : блок отключения от ДЗ.
ИМХО конечно, надо закладывать ключ : блок отключения от ДЗ.
Да,ничего другого не приходит на ум
Если есть неуверенность в правильном поведении ДЗ при переводе цепей напряжения, не обязательно предусматривать специальный ключ для блокировки ДЗ, можно воспользоваться группой уставок.
А как их менять, программно?
У меня лично нет проблем, а вот знаю что многие побаиваются.
Обычно предусматривают ключи. В GE меняем кнопками.
Группой уставок проще - вывел ДЗ и активировал эту группу кнопкой
Но тогда ты блокируешь саму функцию....на некоторых типах реле не будет замера Z и направленност.
В GE ( не работал с ними, кроме парочки случаев) группа уставок на каждую функцию, или не весь файл.
при переходе на другую группу уставок, реле делает перестарт или продолжает.
надо смотреть на поведение терминалов.
Но тогда ты блокируешь саму функцию....на некоторых типах реле не будет замера Z и направленност.
Ну и что, в чём проблема?
В GE ( не работал с ними, кроме парочки случаев) группа уставок на каждую функцию, или не весь файл.
Шесть групп уставок, в каждой группе можно использовать любые уставки для каждой защитной функции, кроме TRIP OUTPUT, SYNCHROCHECK, AUTORECLOSE, OPEN POLE, BREAKER CONTROL, различных фирменных схем ТУ, таймеров, доплогики.
при переходе на другую группу уставок, реле делает перестарт или продолжает.
Перестарта нет, терминал готов к работе через 3 или 5 мс, точно не помню.
:)
Проблемы нет, дело удобства.
Перевёл ключ подал новые цепи и сразу получил даные по Z и направления
Что касается шкафа ТН:больно жирно шкаф на один ТН.Три,четыре ТН заходит в шкаф и свободно там
Вот и я думаю, что жирно. Заложить один шкаф для шинных ТН и другой для линейных
:P
Да мужики, второй день вы меня в угол ставите.
Тут недавнось на Женю Богатикова нападали что на АТ он требует два шкафа защит с разделением и одна из причин, например ПОЖАР.
А тут блин, в один шкаф 4 ТН, которые к друг другу ну никакого отношения не имеет.
АУВ от разных полей в один шкаф, но зато два ДЗШ на КРУЭ....