1

Тема: Логика включение ведомого вводного выключателя.

Помогите с советом. Как оптимально выполнить схему включения ведомого вводного выключателя на терминалах Micom Agile 14DL (токовые цепи, включение по нагрузке, включение по АВР, отключение по ВНР).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Логика включение ведомого вводного выключателя.

Здравствуйте, немного непонятен термин "ведомый выключатель", но недавно сталкивались с Agil P15D - это всего навсего токовое реле с возможностью питания от токовых цепей, с возможностью отключения выкл. от защит и через дискретный вход дистанционно. Не знаю возможностей Вашего Микома, но делайте все по классической форме:
- пропадание напряжения, отключение от защит без запрета АВР;
- наличие напряжения на другом вводе;
- введенный АВР;
- значит отключаем себя и включаем СВ;
- появление напряжения - отключаем СВ и включаем себя (ВНР).
Если терминал не имеет цепей напряжения, то все выполняется при помощи терминалов ТН на СШ и до ВВ. Без контроля напряжения до ввода ВНР не организовать.
Придется задействовать худшем случае пять устройств и в моем Р15 включение осуществлять в обход терминала (нет функции управления выключателем). В общем все получается запутанно. Если в в Вашем Р14 есть функция УВ и достаточно дискретных входов - реально выполнить по классическому алгоритму.