Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ
Выкладываю осциллограмму аварийного отключения в результате ошибочных действий
судя по всему ТТ с высокой и низкой стороны - звёзды,но просматривается сдвиг одноименных токов на 150 гр
пока не понимаю откуда
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Возможное ложное срабатывание ДЗТ
Выкладываю осциллограмму аварийного отключения в результате ошибочных действий
судя по всему ТТ с высокой и низкой стороны - звёзды,но просматривается сдвиг одноименных токов на 150 гр
пока не понимаю откуда
судя по всему ТТ с высокой и низкой стороны - звёзды,но просматривается сдвиг одноименных токов на 150 гр
пока не понимаю откуда
Все правильно, ТТ по стороне ВН на кернах собраны в "звезду" и на реле тоже, ТТ по стороне НН аналогично.
Евгений Георгиевич,жалуетесь не первый раз,не пойму чем смотрите.
http://internetua.com/upload/tinymce/im … 29.jpg.jpg
В свое время в службе при обсуждении темы "если бы браузеры были оружием" перешли в тему, соответствующую программам и аппаратуре МП УРЗА. Так вот, MiCom и соответствующему ПО вполне соответствует выше приведенная картинка.
Да, коллеги, вы каким ПО пользуетесь? Разные программы из моей коллекции видят осцилограмму по-разному. А вроде бы родная MiCOM S1 Studio не видит вообще.
Для просмотра осциллограмм использую WAVEWIN.
сомнения вызывают эти цифры,такие ли они на табличке трансформатора.Может вместо 10 кВ, 10,5кВ
от этого меняются номинальные токи,коэфф.амплитудного согласования,да и фазовый сдвиг токов
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86752/thumb/p19n53pabf1mh41ptoos1hpeh941.jpg
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
сомнения вызывают эти цифры,такие ли они на табличке трансформатора.Может вместо 10 кВ, 10,5кВ
от этого меняются номинальные токи,коэфф.амплитудного согласования,да и фазовый сдвиг токов
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86752/thumb/p19n53pabf1mh41ptoos1hpeh941.jpg
Предлагаете поменять значения, выставить в реле ном. напряжение по стороне НН=10,5
Предлагаете поменять значения
предлагаю посмотреть паспорт трансформатора(или табличку на корпусе тр-ра),если указанные параметры не соответствуют,однозначно поменять
предлагаю посмотреть паспорт трансформатора(или табличку на корпусе тр-ра),если указанные параметры не соответствуют,однозначно поменять
Позже размещу фото шильдика трансформатора
реле расчитывает токи в зависимости от номинальных величин
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86758/thumb/p19n69n8t7cc51p2dup21eeokou1.jpg
реле расчитывает токи в зависимости от номинальных величин
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86758/thumb/p19n69n8t7cc51p2dup21eeokou1.jpg
В данных уставках при конфигурировании параметр базисная мощность "Sб" редактируется, а базисные токи невозможно редактировать, каким образом ввели данные параметры?
Позже размещу фото шильдика трансформатора
Фото таблички трансформатора.
каким образом ввели данные параметры?
реле их расчитывает по мощности тр-ра и номинальным напряжением сторон.
как и предполагал U ном по стороне 10 кВ = 10500 В,это значение и нужно выставить по адресу 019.018,затем
загрузите уставки в реле.При последующем скачивании уставок,у вас скачается файл с измененными(расчитанными) базисными токами
и другим коэффициентом амплитудного согласования по стороне В,равным 1,09 вместо 1,039.
При проверке под нагрузкой в измерении терминала проверить дифференциальные и тормозные токи,углы между одноименными токами плеч защиты
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86775/thumb/p19n7katm61f8vfm52lef09h6d1.jpg
Данные значения (выделено) означают, что ДЗТ трехступенчатая?
Если дифференциальный ток защиты превышает уставку порога ДИФФ: Iдиф>> , устройство P63x срабатывает без учета действия блока стабилизации
дифференциального тока при броске тока включения трансформатора и блока стабилизации дифференциального тока при перевозбуждении защищаемого
трансформатора. При превышении дифференциальным током уставки порога ДИФФ: Iдиф>>> на работу дифзащиты больше не оказывают влияния также
тормозной ток и дискриминатор насыщения, т.е. устройство P63x срабатывает независимо от величины тока торможения и работы дискриминатора насыщения.
Давно ли включена защита?
Если дифференциальный ток защиты превышает уставку порога ДИФФ: Iдиф>> , устройство P63x срабатывает без учета действия блока стабилизации
дифференциального тока при броске тока включения трансформатора и блока стабилизации дифференциального тока при перевозбуждении защищаемого
трансформатора. При превышении дифференциальным током уставки порога ДИФФ: Iдиф>>> на работу дифзащиты больше не оказывают влияния также
тормозной ток и дискриминатор насыщения, т.е. устройство P63x срабатывает независимо от величины тока торможения и работы дискриминатора насыщения.
Давно ли включена защита?
С 01.01.2011г.
реле их расчитывает по мощности тр-ра и номинальным напряжением сторон.
как и предполагал U ном по стороне 10 кВ = 10500 В,это значение и нужно выставить по адресу 019.018,затем
загрузите уставки в реле.При последующем скачивании уставок,у вас скачается файл с измененными(расчитанными) базисными токами
и другим коэффициентом амплитудного согласования по стороне В,равным 1,09 вместо 1,039.
При проверке под нагрузкой в измерении терминала проверить дифференциальные и тормозные токи,углы между одноименными токами плеч защиты
Скачали файл уставок с другого аналогичного трансформатора, значение напряжения по стороне НН=10,5кВ, но базисные токи и коэффициенты амплитудного согласования такие же как и при 10кВ.
Скачали файл уставок с другого аналогичного трансформатора, значение напряжения по стороне НН=10,5кВ, но базисные токи и коэффициенты амплитудного согласования такие же как и при 10кВ.
этого не может быть
Iбаз = 25000/10,5х1,73= 1376 А. Коэфф.ампл.соглас = 1500/1376 = 1,09
Выложите файл уставок с другого тр-ра
Скачали файл уставок с другого аналогичного трансформатора
не понятно :/
можно обратиться в службу поддержки:
из описания