Добрый день! На силовом трансформаторе 25МВА сработала ДЗТ, хотя предпосылок не было. КЗ возникло на расстоянии порядка 25 км от ОРУ-110/10кВ. Терминал РЗиА MICOM P632.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Возможное ложное срабатывание ДЗТ
Добрый день! На силовом трансформаторе 25МВА сработала ДЗТ, хотя предпосылок не было. КЗ возникло на расстоянии порядка 25 км от ОРУ-110/10кВ. Терминал РЗиА MICOM P632.
нужен файл уставок,номинальные токи тр-ра по обеим сторонам и Ктт по сторонам тр-ра
нужен файл уставок,номинальные токи тр-ра по обеим сторонам и Ктт по сторонам тр-ра
Ктт по стороне 110кВ=300/5, по стороне 10кВ=1500/5.
Бегло просмотрел. Скорее всего, сторона А - ВН, сторона В - НН. Что-то не совсем понятно. Фазы А и С с двух сторон находятся в противофазе, В - синфазны. Такое впечатление, что КЗ было все же в зоне действия защиты. А напряжение какое измеряется? Похоже, что междуфазное на стороне НН. КЗ на стороне НН было? Впрочем, и так материалов для чесания репы немало.
только завтра могу посмотреть,сейчас в пути.
В средней фазе НН ТТ есть?Хорошо бы осцил.нагрузочного режима.
Это первое внешнее кз?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Бегло просмотрел. Скорее всего, сторона А - ВН, сторона В - НН. Что-то не совсем понятно. Фазы А и С с двух сторон находятся в противофазе, В - синфазны. Такое впечатление, что КЗ было все же в зоне действия защиты. А напряжение какое измеряется? Похоже, что междуфазное на стороне НН. КЗ на стороне НН было? Впрочем, и так материалов для чесания репы немало.
КЗ на стороне НН не было.
только завтра могу посмотреть,сейчас в пути.
В средней фазе НН ТТ есть?Хорошо бы осцил.нагрузочного режима.
Это первое внешнее кз?
В средней фазе НН ТТ есть, 1500/5
КЗ на стороне НН не было.
То есть, остается на стороне ВН? Да выбора-то особо и нет. Иначе тока нулевой последовательности и не было. Еще вопрос: к стороне НН есть подключенная генерация? Транзитная или тупиковая сеть? Какой характер повреждения?
С утра попытаюсь еще раз проанализировать, вечером уже голова слабо варит.
скорее всего дело в токовых цепях,векторку на планшете не посмотришь.
Этот терминал "сам""согласовывает токи сторон по амплитуде и фазе
То есть, остается на стороне ВН? Да выбора-то особо и нет. Иначе тока нулевой последовательности и не было. Еще вопрос: к стороне НН есть подключенная генерация?
С утра попытаюсь еще раз проанализировать, вечером уже голова слабо варит.
Да, конечно, генерация со стороны НН есть. Газотурбинная электростанция когенерационного типа. Работают в блоке генератор-трансформатор, в момент данного переходного процесса осуществлялась генерация 13МВт.
в первом посте :кз было в 25 км от ОРУ
на каком напряжении кз?
в первом посте :кз было в 25 км от ОРУ
на каком напряжении кз?
На ВЛ 110кВ.
На ВЛ 110кВ.
На одной из отходящих от ОРУ-110/10кВ ВЛ-110кВ.
Салават, еще есть осциллограммы с этого терминала?
Какой режим нейтрали 10 кВ?
Салават, еще есть осциллограммы с этого терминала?
Чуть позже выложу
Судя по уставкам в сети 10 кВ режим изолированной нейтрали,т.е в уставках компенсация 3I0 выключена
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86733/thumb/p19n3r5ni71gui1tkimo81ltj331.jpg
Судя по уставкам в сети 10 кВ режим изолированной нейтрали,т.е в уставках компенсация 3I0 выключена
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86733/thumb/p19n3r5ni71gui1tkimo81ltj331.jpg
Да, правильно, сторона ВН глухозаземлена, сторона НН треугольник, группа соединения тр-ра 11.
Салават, еще есть осциллограммы с этого терминала?
Какой режим нейтрали 10 кВ?
Выкладываю осциллограмму аварийного отключения в результате ошибочных действий, произошедших 15.04.2015г. 16-21 час.
Да, коллеги, вы каким ПО пользуетесь? Разные программы из моей коллекции видят осцилограмму по-разному. А вроде бы родная MiCOM S1 Studio не видит вообще.
вы каким ПО пользуетесь?
Евгений Георгиевич,жалуетесь не первый раз,не пойму чем смотрите.
MiCOM S1 Studio,это программа параметрирования и конфигурирования микомов,в состав которой входит программа просмотрщик Wavewin
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Возможное ложное срабатывание ДЗТ