1

Тема: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

Добрый день! На силовом трансформаторе 25МВА сработала ДЗТ, хотя предпосылок не было. КЗ возникло на расстоянии порядка 25 км от ОРУ-110/10кВ. Терминал РЗиА MICOM P632.

Post's attachments

31.05.11 18.40.09.284.000.cfg 11.78 Кб, 48 скачиваний с 2015-06-05 

31.05.11 18.40.09.284.000.dat 21.39 Кб, 40 скачиваний с 2015-06-05 

31.05.11 18.40.09.284.000.hdr 9.41 Кб, 28 скачиваний с 2015-06-05 

31.05.11 18.40.09.284.000.txt 7.78 Кб, 34 скачиваний с 2015-06-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

нужен файл уставок,номинальные токи тр-ра по обеим сторонам и Ктт по сторонам тр-ра

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

scorp пишет:

нужен файл уставок,номинальные токи тр-ра по обеим сторонам и Ктт по сторонам тр-ра

Ктт по стороне 110кВ=300/5, по стороне 10кВ=1500/5.

Post's attachments

000.dscp 47 b, 20 скачиваний с 2015-06-05 

000.x3v 39.47 Кб, 14 скачиваний с 2015-06-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

Бегло просмотрел. Скорее всего, сторона А - ВН, сторона В - НН. Что-то не совсем понятно. Фазы А и С с двух сторон находятся в противофазе, В - синфазны. Такое впечатление, что КЗ было все же в зоне действия защиты. А напряжение какое измеряется? Похоже, что междуфазное на стороне НН. КЗ на стороне НН было? Впрочем, и так материалов для чесания репы немало.

5 (2015-06-05 19:03:46 отредактировано scorp)

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

только завтра могу посмотреть,сейчас в пути.
В средней фазе НН ТТ есть?Хорошо бы осцил.нагрузочного режима.
Это первое внешнее кз?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

doro пишет:

Бегло просмотрел. Скорее всего, сторона А - ВН, сторона В - НН. Что-то не совсем понятно. Фазы А и С с двух сторон находятся в противофазе, В - синфазны. Такое впечатление, что КЗ было все же в зоне действия защиты. А напряжение какое измеряется? Похоже, что междуфазное на стороне НН. КЗ на стороне НН было? Впрочем, и так материалов для чесания репы немало.

КЗ на стороне НН не было.

7

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

scorp пишет:

только завтра могу посмотреть,сейчас в пути.
В средней фазе НН ТТ есть?Хорошо бы осцил.нагрузочного режима.
Это первое внешнее кз?

В средней фазе НН ТТ есть, 1500/5

8 (2015-06-05 20:51:19 отредактировано doro)

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

Салават пишет:

КЗ на стороне НН не было.

То есть, остается на стороне ВН? Да выбора-то особо и нет. Иначе тока нулевой последовательности и не было. Еще вопрос: к стороне НН есть подключенная генерация? Транзитная или тупиковая сеть? Какой характер повреждения?
С утра попытаюсь еще раз проанализировать, вечером уже голова слабо варит.

9

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

скорее всего дело в токовых цепях,векторку на планшете не посмотришь.
Этот терминал "сам""согласовывает токи сторон по амплитуде и фазе

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

doro пишет:

То есть, остается на стороне ВН? Да выбора-то особо и нет. Иначе тока нулевой последовательности и не было. Еще вопрос: к стороне НН есть подключенная генерация?
С утра попытаюсь еще раз проанализировать, вечером уже голова слабо варит.

Да, конечно, генерация со стороны НН есть. Газотурбинная электростанция когенерационного типа. Работают в блоке генератор-трансформатор, в момент данного переходного процесса осуществлялась генерация 13МВт.

11

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

в первом посте :кз было в 25 км от ОРУ
на каком напряжении кз?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

12

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

scorp пишет:

в первом посте :кз было в 25 км от ОРУ
на каком напряжении кз?

На ВЛ 110кВ.

13

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

Салават пишет:

На ВЛ 110кВ.

На одной из отходящих от ОРУ-110/10кВ ВЛ-110кВ.

14 (2015-06-06 10:01:32 отредактировано scorp)

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

Салават, еще есть осциллограммы с этого терминала?
Какой режим нейтрали 10 кВ?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

15

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

scorp пишет:

Салават, еще есть осциллограммы с этого терминала?

Чуть позже выложу

16 (2015-06-06 10:08:19 отредактировано scorp)

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

Судя по уставкам в сети 10 кВ режим изолированной нейтрали,т.е в уставках компенсация 3I0 выключена
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86733/thumb/p19n3r5ni71gui1tkimo81ltj331.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86733/thumb/p19n3r5ni71gui1tkimo81ltj331.jpg

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

17

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

scorp пишет:

Судя по уставкам в сети 10 кВ режим изолированной нейтрали,т.е в уставках компенсация 3I0 выключена
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86733/thumb/p19n3r5ni71gui1tkimo81ltj331.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86733/thumb/p19n3r5ni71gui1tkimo81ltj331.jpg

Да, правильно, сторона ВН глухозаземлена, сторона НН треугольник, группа соединения тр-ра 11.

18

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

scorp пишет:

Салават, еще есть осциллограммы с этого терминала?
Какой режим нейтрали 10 кВ?

Выкладываю осциллограмму аварийного отключения в результате ошибочных действий, произошедших 15.04.2015г. 16-21 час.

Post's attachments

15.04.11 16.21.15.781.000.cfg 11.78 Кб, 20 скачиваний с 2015-06-06 

15.04.11 16.21.15.781.000.dat 26.02 Кб, 18 скачиваний с 2015-06-06 

15.04.11 16.21.15.781.000.hdr 8.72 Кб, 15 скачиваний с 2015-06-06 

15.04.11 16.21.15.781.000.txt 7.24 Кб, 18 скачиваний с 2015-06-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

19

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

Да, коллеги, вы каким ПО пользуетесь? Разные программы из моей коллекции видят осцилограмму по-разному. А вроде бы родная MiCOM S1 Studio не видит вообще.

20

Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ

doro пишет:

вы каким ПО пользуетесь?

Евгений Георгиевич,жалуетесь не первый раз,не пойму чем смотрите.
MiCOM S1 Studio,это программа параметрирования и конфигурирования микомов,в состав которой входит программа просмотрщик Wavewin

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают