1 (2015-06-15 22:58:12 отредактировано Shershen)

Тема: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

На ЩПТ подстанции установлена система контроля изоляции.
Устройство IRDH575 - master и два устройства EDS460 - slave
Уставки выставлены 20кОм и 40кОм
Отходящие фидеры откинуты (для проверки)
Устройство IRDH показывает сопротивление 30кОм, но ничего же не подключено.
Что за сопротивление показывает Bender? Пробовали разные варианты. Отключали EDS460, а сопротивление все равно 30кОм. Не понятно, где он измеряет это сопротивление

2

Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

Разобрались
Bender питался от выпрямителей, у которых тоже есть функция контроля изоляции. В момент замыкания на землю выпрямителя, Bender реагировал на снижение изоляции.
Отключили эту функцию у выпрямителей. Все в норме

3

Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

Добрый вечер !. Какой тип зарядного устройства (выпрямителей) у Вас установлен ? Какое сопротивление изоляции показывает IRDH575 на шинах ЩПТ при откинутой нагрузке ?

4

Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

Выпрямители PBI MC.
Без нагрузки сопротивление 1000 Ом - на одном выпрямителе, соответственно, 500 Ом - на двух

5

Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

Shershen пишет:

Выпрямители PBI MC.

Поподробнее немного можно?,

Shershen пишет:

Без нагрузки сопротивление 1000 Ом - на одном выпрямителе, соответственно, 500 Ом - на двух

По нормам на шинах щита постоянного тока должно быть не менее 10 МОм. !!!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2015-06-18 17:41:15 отредактировано Shershen)

Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

Ошибся в 1000 раз
Не 1000 Ом и 500 Ом, а 1000 кОм и 500 кОм

7

Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

Shershen пишет:

а 1000 кОм и 500 кОм

Какие меры Вы намереваетесь предпринять для устранения обозначенного выше замечания !???

8

Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

Такие показания сопротивления изоляции Bender выдаёт при подключении его от выпрямителей.
Если запитать от Ретома или от другого источника постоянного тока, у которого не будет общей с Bender-ом 'земли', то сопротивление изоляции будет >10МОм. Это сопротивление изоляции непосредственно шин и отходящих фидеров.
А вот сами выпрямители еще предстоит проверить вместе с аккумуляторами. Их только сегодня установили.

9

Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

Господа, помогите с инструкцией на BENDER на русском языке.

10

Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS

помогите с инструкцией на BENDER на русском языке.
только такая

Post's attachments

Bender.pdf 2.48 Мб, 120 скачиваний с 2016-01-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают