Тема: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН

Добрый день коллеги, есть проект, замена защит линии 110 кВ, ставится емкостный ТН НДКМ и фильтр ФПЭ, мне не понятно как их соединять друг с другом, в проекте этого не нарисовано, только схематично в разделе КС. Как я понимаю, в случае с конденсатором у нас с нижней обкладки идет стальная полоса на РВО, на землю, и также стальная полоса на ФП. Но в случае с емкостным ТН, в коробке есть только разъем для подключения ВЧ кабеля (прикладываю рисунок), и получается что перемычку между фильтром и ТН надо делать из кабеля  и как вариант полосу сажать на ввод ФП и далее на РВО. Может есть у кого нибудь готовые решения? И теоретический вопрос, если в случае с КС ФП обеспечивал согласование с линией 400 на 75 Ом, на ТН аналогично нужно использовать ФП для согласования с линией?

Post's attachments

Пример ФП КС.PNG 63.82 Кб, 1 скачиваний с 2015-07-17 

схема НДКМ.jpg 75.6 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН

В емкостном ТН есть вывод для подключения кабеля от ФП. Коробка выводов закрыта крышкой, проходка, как вы видите по чертежу, с сальником.  Кабелем, конечно, нужно подключать. Если и шинкой (для прочности), то изолированной. Лучше всего взять медную жилу от кабеля, сечением 10 или 16 кв мм. Всё-таки у ФП подключать придётся на внешний вывод. Внешний заземляющий нож не нужен, мне кажется,  он может быть предусмотрен в ТН (мне попадались только такие). Есть и  ФП с заземляющим рубильником в конструкции (MCD80, например). А в остальном, мне кажется, отличий от традиционной схемы нет.

3 (2015-07-17 16:09:03 отредактировано Fertees)

Re: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН

К сожалению в этом ТН и ФП не предусмотрены конструкцией заземляющие ножи, поэтому и возник такой вопрос. Наверное так и придется делать, кабель с ТН на ФП, с ФП на ЗН шинкой, спасибо за подсказку

4

Re: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН

При подключении ФП к выводу КС (ТН) кабелем, на какое напряжение должна быть рассчитана изоляция кабеля? По сечению есть СТО ФСК и рекомендации завода(например АББ рекомендует медь 50 мм) а вот по напряжению данных нет. Какое напряжение на выводе для ВЧ связи ТН?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5 (2021-04-01 22:04:16 отредактировано falcon)

Re: Соединение фильтра присоединения и емкостного ТН

Tratata писал(а):
2021-03-31 04:57:59

При подключении ФП к выводу КС (ТН) кабелем, на какое напряжение должна быть рассчитана изоляция кабеля?

Не надо кабеля, достаточно голого медного проводника как можно короче и как можно прямее, без прикосновения к посторонним конструкциям.

Добавлено: 01-04-2021 21:53:05

Tratata писал(а):
2021-03-31 04:57:59

По сечению есть СТО ФСК и рекомендации завода(например АББ рекомендует медь 50 мм

Здесь играют роль соображения механической прочности и жёсткости нежели что-либо ещё. По пропускной способности использовать медь 50 мм кв. - это, мягко выражаясь, крайне избыточно.

Добавлено: 01-04-2021 22:01:38

Tratata писал(а):
2021-03-31 04:57:59

Какое напряжение на выводе для ВЧ связи ТН?

В исправной схеме в сборе порядка единиц вольт. В неисправный схеме когда обована связь с землёй (в наихудшем случае) - фазное напряжение первичной высоковольтной сети.