1

Тема: Еще раз о контроле изоляции оперативных цепей ГЗ

И все таки какую выдержку времени лучше делать на срабатывание Ориона в цепях контроля изоляции газовых реле в ШЭ2607 042.
Мало сделаешь - будет "клевать" при неустойчивой земле, много - может успеть ложно отключиться АТ.

2

Re: Еще раз о контроле изоляции оперативных цепей ГЗ

Если кабели не древние с бумажной или резиновой изоляцией, и реле современное, с герконами, лучше поставить побольше и ... забыть об этом (если получится). По-моему, КИГЗ - это "памятник истории и культуры", впервые увидел его на ТЭЦ в Мосэнерго, ещё производства ОЗАП Мосэнерго. Тогда же и налаживал Орион-КИ. Нигде больше в стране не встречал этого устройства, нет его  в РУ по РЗА выпуск 13, последних в части защиты трансформаторов, нет его в типовых схемах ЭСП. И в НТП ПС 35-750 кВ о контроле изоляции ГЗ не упоминается. А вот в предшествующем приложении к приказу №57 ещё РАО "ЕЭС" КИГЗ был, да. Да, ЛГП настаивал, и на Зейской ГЭС его тоже применили при реконструкции. Переубедить проектировщиков (М.В. Карабанова) не удалось.
Посмотрел, у собственно Ориона-КИ (Радиус -автоматика) нет никакой выдержки времени на срабатывание. Это в схеме шкафа 042, в логике терминала?

3

Re: Еще раз о контроле изоляции оперативных цепей ГЗ

nkulesh пишет:

Посмотрел, у собственно Ориона-КИ (Радиус -автоматика) нет никакой выдержки времени на срабатывание. Это в схеме шкафа 042, в логике терминала?

Последовательно с Орионом в Экровских шкафах стоит реле времени, так что выдержку времени можно сделать любую. Кроме того контроль изоляции автоматически переводит газовую защиту на сигнал.

4

Re: Еще раз о контроле изоляции оперативных цепей ГЗ

Наверное, только патриархи знают, чем вызвано применение этих реле КИГЗ, и применялись ли они где-либо кроме Мосэнерго.
К слову, сейчас в схеме защиты трансформатора есть ещё одни цепи, действующие практически  непосредственно, без условий или какой-то задержки,  на отключение. Это блок-контакты (концевые выключатели), замыкающиеся при срабатывании предохранительных клапанов. Казалось бы, и изоляцию этих цепей нужно непрерывно контролировать.

5 (2015-08-05 13:52:19 отредактировано LevKo)

Re: Еще раз о контроле изоляции оперативных цепей ГЗ

Типичные выдержки времени для задержки сигнала о нарушении изоляции от ОРИОН-КИ выбирают (1...10) секунд. Это по информации от наладчиков и эксплуатации.
Выдержка времени в типовом шкафу ШЭ2607 042 реализована на внешней выдержке времени LOVATO TM M1.
При этом, логика приема сигналов от устройств контроля изоляции заложена в типовом ПО. Может использоваться для 3-х фазного АТ или группы АТ.
Имеется конфигурирование блокирования отключения и задание выдержки времени
, но редко применяется из-за отсутствия свободных оптронных входов для 5-ти ! сигналов нарушения изоляции ГЗ.
Требования о контроле изоляции ГЗ для 110-220кВ : п.6.3.4 Приказ №57 РАО ЕЭС от 11.02.2008.    Прикладываю.

Post's attachments

Приказ_57.pdf 326.04 Кб, 20 скачиваний с 2015-08-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Еще раз о контроле изоляции оперативных цепей ГЗ

В шкафах защит тр-в ШЭРА от Радиус-Автоматика стоят ОРИОН-КИ,время выдержки-10 сек.