RemezV пишет:При нормальной настройке ВЧ тракта/канала, когда входное сопротивление равно выходному ЛФ - 75Ом (+/- 25
%) нет необходимости в установке ТСС. Установка ТСС это отклонение от нормы. Тем более в канале с одним постом ПВЗ-90/ ПВЗУ-Е, который как правило "включают" на фазу "В" и отделяют от каналов ПА и связи.
В Камчатскэнерго (2009 г.) меняли старые посты и защиты ВЛ 110 кВ на ПВЗУ-Е и шкафы ДФЗ и ВЧБ ЭКРА. Что-то около десяти полукомплектов ввели, использовать согласующий трансформатор пришлось практически на всех. Крепление ТСС в шкафу предусмотрено не было, соединительного кабеля - тоже. Паяли сами, получилось так себе. Не на века. Что-то прочное не припаять, выводы тоненькие, а тонкие провода связи можно и повредить/оборвать. В целом от устройства осталось хорошее впечатление, а вот это считаю недоработкой свердловских конструкторов. Думаю, что согласование чем дальше, тем больше будет требоваться, входное сопротивление кабеля с ФП на таких частотах определяется в большей части ФП, а не кабелем (по опыту наладки). А фильтры сегодня применяют самых разных производителей, стараются сделать их при этом широкодиапазонными (с полосой типа 100-1000 кГц). Конечно, сопротивление будет от 75 Ом отличаться часто.