Тема: СН подстанции. TN-C или TN-S
В чем смысл применения TN-S при организации СН в новых проектах ПС. Может это чем то регламентировано?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → СН подстанции. TN-C или TN-S
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
В чем смысл применения TN-S при организации СН в новых проектах ПС. Может это чем то регламентировано?
Может это чем то регламентировано?
ПУЭ
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78 - 1.7.79.
Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
TN-C думаю вообще неактуально в наше время обсуждать..., ИМХО - пережиток прошлого.
А вот TN-C-S или TN-S... дык тут как не называй - все-равно придем к единой конструкции ЩСН: пять шин (три фазы, ноль, РЕ), и соответсвенно,
Год назад мне попадался какой-то ФСКашный документ, так там для новых ПС было вроде требование применения TN-C-S (к сожалению не нашел сейчас похожего документа)... Так вот проекты с TN-S соответственно тоже без замечаний принимались.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Пережиток? возможно.
Но одно дело, когда у тебя жилое здание, и совсем другое, когда на подстанции, где все многократно заземлено, пол металлический каждый шкаф соединен с ГЗШ, с металлоконструкцией. Зачем же усложнять конструкцию?
Это в квартире лишний провод портит дизайн и удручает жизнь жильцов. А на ПС хоть TN-C, хоть TN-S все равно оборудование должно иметь видимое заземление.