Re: АПВ УС в терминалах НПП ЭКРА

Отлично. Эту формулу использовать для АПВ УС, предыдущую из книги без Кв использовать для АПВ КС. Вроде все логично будет. Кн думаю можно оставить.

62

Re: АПВ УС в терминалах НПП ЭКРА

Подождите, как это - "... без Кв"? В формуле вот это выражение в скобках - это ширина зоны, в которой разность фаз меньше заданной уставки по шкале реле  РН-55, от возврата реле при уменьшении разности до повторного срабатывания при росте.    При нормируемом Кв равном 0,8 и получается, что вся зона это (1+0,8)х40 = 72 градуса. Теперь аналогичное выражение будет вида 2х40 + 5 = 85 град.  Почему так? Измерительный орган разности фаз больше не реле, Кв его не характеризует, но погрешность работы и определения фазы есть и завод-изготовитель (ЭКРА) определи её величину в 5 градусов. Не уверен, по здравом размышлении, что нужно учитывать эту погрешность дважды, при срабатывании и при возврате.
   Напомню, что это формула определения уставки реле РН-55. Подход простой и понятный - в типовой тогда схеме АПВ ОС (АПВ КС) запуск РВ, отсчитывающего выдержку времени АПВ, Тапв, начинался от момента снижения угла между напряжениями разделившихся частей, и, пока РН-55 в "отпаде", РВ работает, и, если к моменту (в пределе) когда реле снова сработает, выдержка времени будет набрана, замкнутся контакты РВ в РПВ-58 и произойдёт АПВ (во всяком случается, замкнётся цепь включения выключателя).
   Каков критерий выбора  уставки по разности фаз? К моменту включения выключателя, замыкания его главных контактов, плюс Твв, угол между напряжениями не должен превысить предельный (классик пишет о 70-75 град) угол включения, ведь вектора продолжают расходиться, пока выключатель включается. Время включения берётся из данных выключателя, это полное время включения с приводом, нормируется "не более". В смысле логики АПВ в ЭКРА всё так же: пока  есть условия для АПВ КС (равенство напряжений, равенство фаз, разность частот не превышает уставку) - идёт отсчёт времени паузы АПВ, Тапв, потом - включение. Следовательно, уставка АПВ по времени Тапв или/и по разности фаз  должны как-то коррелировать с типом выключателя. Никогда этого не видел в своей практике ICQ/ab:) 
   Согласен с коллегой Bogatikov - эти расчёты - территория СЭР "угарного газа", как он выражается ICQ/ab:) Понимать логику работы АПВ ОС и АПВ УС нужно (хотя бы для этого, чтобы найти способ их проверять), но ... и только. Что СЭР задаст - то и придётся выставить. "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (С) Кстати, не могли бы вы указать, из какой книги М.А. Берковича эта формула? В каком издании она на стр.53? А, нашел, "Основы автоматики энергосистем", 2-ое издание, 1981 г.
   Схема включения ШОН 1.21б там содержит ошибку, мне кажется, ТОН и цепочка Ср - Тр ФП включаются параллельно. Емкость Ср, находящаяся в ШОН, является разделительной, ток промышленной частоты идёт с нижней обкладки КС  через обмотку ТОН в землю, ток радиочастоты - через Ср к ФП и в землю. Ну, это к предмету обсуждения не относится.

Добавлено: 2019-05-23 23:30:32

Bogatikov писал(а):
2019-05-23 06:44:22

РЭ ШЭ2710 511.

Для режима улавливания синхронизма необходимо соблюдать условие:

дельта fМАКС < 1/(4•tОПЕРЕЖ),

где tОПЕРЕЖ - время опережения включения выключателя.
Выдержка времени включения DT17 (tВКЛ) выбирается исходя из необходимости обеспечения минимальной длительности замкнутого состояния реле включения при отсутствии подхвата от ДТ ЭМВ согласно паспортным данным на выключатель:

tВКЛ = tВВ,

где tВВ – время включения выключателя по паспортным данным.

Уставка времени опережения включения выключателя DT101 (tОПЕРЕЖ) используется в схеме улавливания синхронизма в качестве времени опережения включения и составляет:

tОПЕРЕЖ = tВВ + tВЫХ РЕЛЕ,

где tВВ – время включения выключателя по паспортным данным, tВЫХ РЕЛЕ - время работы всех выходных реле, участвующих в формировании команды включения.

Вообще говоря, выбор уставок любого АПВ прерогатива СЭР угарного газа.

Скажем, Твв порядка  100 мс (элегазовый выключатель). Тогда предельная разность частот 2,5 Гц? Никогда не видел такой уставки, а вы? Обычно раз в 10 ниже, десятые доли Гц, много - 0,5 Гц. Перестраховываются угорелые ...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

63

Re: АПВ УС в терминалах НПП ЭКРА

У нас от силы 0,25 Гц.