1

Тема: Изм. преобразователи

Добрый день. Прошу совета. Мне для проекта требуются измерительные преобразователи 0-5А/4...20mA и 0-250V/4...20mA всё на переменку. Основная проблема заключается в необходимости высокого быстродействия преобразователей (время преобразования <0,1c), поэтому смотрю в сторону аналоговых приборов. Навскидку это что-то Е854/E855-подобное, но у них много производителей и не совсем уверен в их надёжности при длительном режиме работы... Может есть какие-то проверенные варианты??? Можно предлагать и импорт.

2

Re: Изм. преобразователи

http://www.dvk-electro.ru/02measure/multi.htm - вот такие посмотрите, у нас на станции преобразователи серии MTR-3F установлены в составе АРЧМ

3 (2015-10-07 22:51:10 отредактировано Великий СЗМА Новгород)

Re: Изм. преобразователи

У нас используются такие Е белорусского производства, витебские, кажется, (большие чёрные с креплением на ДИНрейку) - достаточно надёжные. Уже около сотни за 10 лет поставил - эксплуататоры не жалуются и продолжаем ставить. Там ломаться почти нечему

4

Re: Изм. преобразователи

Подскажите пожалуйста как правильно подключить измерительный преобразователь напряжения переменного тока Е9527/13 ЭС (см. вложения 2 варианта). Т.е в первом случае подключаем по линейным напряжениям, во втором - по фазным. Номинальное напряжение входов измерительного преобразователя 100 В. Диапазон измерений в режиме перегрузки 0-130В (Прилагаю также руководство на измерительные преобразователи Е9527 )

Post's attachments

manual_e9527es.pdf 161.87 Кб, 9 скачиваний с 2016-01-14 

варианты подключения ИП.pdf 34.45 Кб, 8 скачиваний с 2016-01-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Изм. преобразователи

Добрый день!

Технически, вроде как, оба способа правильные.

Подключите как в варианте 1 - будете мерить линейные напряжения.
Подключите как в варианте 2 - будете мерить фазные напряжения.

А так - вторичное напряжение ТН 100 В - это линейное напряжение.