в настоящее время работаю в наладочной организации, по данному объекту повлиять на изменение жильности и сечения кабеля не могу (закупка уже идет).
Pigeneshev пишет:Руки обрывать таким проектировщикам - автомат обычно 2 или 3 ампера, в редких случаях 6. Думается, что все таки забыли буковку " к" в названии кабеля, иначе можно смело расстреливать (или предложить поставку кабеля за свой счет).
Расчет не отличается ничем от других расчетов по выбору сечения кабеля (падение напряжения - главный фактор).
При необходимости пришлю.
"к" не забыл просто там реально силовой кабель заложен для питания терминалов РЗА в шкафах. Но это думаю не самое главное, дело в том что по параметрам силовой кабель не так то сильно отличается от контрольного (если не учитывать возможную большую жильность контрольного кабеля). Силовой кабель по своим свойствам должен лучше переносить тепловые нагрузки, а контрольный кабель лучше гнется, т.е. у него меньше допустимый радиус изгиба. Вот практически и все. Падение напряжения посчитать не сложно, но буду рад по изучать ваши методики почта savinov_vu@mail.ru, лучше бы про тепловые нагрузки кто нибудь просветил. Понятно, что чем дальше от источника питания, тем меньше ток короткого замыкания. Другими словами при расчете худшего режима теплового удара, необходимо брать ток короткого замыкания прямо после автомата в ШРОТ (или прямо в ШРОТе). Только вот как рассчитать этот ток ( у нас ведь 2 источника питания это АБ и ЗВУ, так вот нужно их внутренние сопротивления и где их взять?) кроме того тепловой удар зависит от времени ну тут просто взять время срабатывания автомата это порядка 0,1 секунды. Формулу по количеству теплоты можно найти в интернете. А вот с чем это количество теплоты сравнить??? сколько должен выдерживать кабель?
Навярняка раньше (при СССР) при разработке ПС были типовые работы или какие то другие методики хорошо было бы их найти. Может у кого есть скиньте пожалуйста сюда: savinov_vu@mail.ru