1

Тема: вопрос по ПВЗУ-Е

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92554/thumb/p1a363mf7evs1ha35f2qb01kti1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92554/thumb/p1a363mf7evs1ha35f2qb01kti1.jpg

во время дождя появляется неисправность и сообщение "2 - Обрыв цепи вых". Может кто сказать - что это значит и как лечится? Относится ли данная неисправность к неисправности канала связи или к самому передатчику?

2- адрес поста в канале, у  меня это противоположный конец линии

2 (2015-11-03 14:37:33 отредактировано doro)

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Что-то из стандартного набора сообщений такого не припоминаю. Приемопередатчик какого года выпуска? Можно поискать актуальный мануал.
Мне так кажется, что сигнал появляется при попытке обмена ВЧ сигналами, когда ПП не видит своего напряжения выхода. То есть, дождем заливается какой-то элемент связи: фильтр присоединения, кабель связи или их место соприкосновения. помню старенький кабель ФКБ (ВЧ кабель с бумажной изоляцией). Влагу тянул только так. Возможно, дефект уплотнения фильтра присоединения (кстати, какого типа или какого года выпуска?). Или неквалифицированно выполненная муфта на стыке отрезков ВЧ кабеля. Любая из этих причин может стать причиной для глубокой посадки напряжения на выходе передатчика.
Более квалифицированный ответ можно дать по итогам проработки этих версий.
Но приемопередатчик, тем более не какой-то древний ПВЗУ, а более-менее современный, на дождь реагировать не должен. Естественно, если дождь не льет непосредственно на него.
ОЗП - Вам в помощь. И при повторном появлении сообщения попробуйте замерить выходные параметры при работе на реальный ВЧ канал и на эквивалент.

3 (2015-11-03 14:49:01 отредактировано Евгений Л)

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

ПВЗУ-Е VP2127M   18.06.2013. ФП Alstom тип вроде LMU5000. В описании, поставляемом с ПВЗУ-Е о такой ошибке написано лишь "ПРЦ зафиксировал неисправность при контроле цепи выхода"..... Попрошу завтра человека на объекте осмотреть внутренности ФП на предмет влаги....

Кстати на счет стыка ВЧ-кабеля - действительно кабель наращивали, т.к. первоначально положили не в ту панель. Но место стыка точно заливать дождем не может, оно в кабельном полуэтаже практически под самой панелью защит.

4

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Евгений Л пишет:

действительно кабель наращивали, т.к. первоначально положили не в ту панель

Одна из версий. Но наращивание-то выполнено в пределах релейного щита? Туда дождь, как правило, не попадает.
Но "как правило" и "никогда" - далеко не синонимы. Мне знакомы объекты, где лягушки квакают в кабельных каналах РЩ. Приезжаю на объект и задаю вопрос: а крокодилов у вас случайно не завелось? Для проверки достоверности достаточно приподнять одну из крышек кабельного канала. А соединительную муфту нужно просто осмотреть с пристрастием.

5

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Евгений Л пишет:

Но место стыка точно заливать дождем не может, оно в кабельном полуэтаже практически под самой панелью защит

Да, проглядел. Заливаться не может, но повышенную влагу тянуть может при неквалифицированном выполнении муфты.
Кстати, актуальный мануал при возможности не отправите на rzdoro(hotdog)yandex.ru? Вроде бы у меня в обойме - самые актуальные технические описания, но такого не припомню.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

наращивание сделано под релейным залом, в полуэтаже, на высоте около 3м над землей, кабель лежит на лотках, дождь там точно не достает. Расстояние от Релейного зала до ФП довольно большое....может монтажники и на улице положили не цельный кабель....

Но вопрос сейчас в след. - узнать что именно означает сообщение "ОБРЫВ ЦЕПИ ВЫХ"

Добавлено: 2015-11-03 15:05:47

все бумаги и диски остались на ПС. я нашел описание здесь
http://www.uenserv.ru/data/Doc/PVZU_E_RE_10.13.pdf
человек на ПС сказал что у него такой же мануал и то же самое написано

Добавлено: 2015-11-03 15:07:37

еще вопрос не по теме - может у ВАС имеется AES HMI600 v.4.13 ?

7

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Да, приведенный мануал мало чего добавляет. Кстати, и вся система описаний Уралэнергосервис оставляет желать лучшего (не в обиду к разработчикам, любому другому хоть отечественному, хоть забугорному могу предъявить аналогичные претензии). Есть два выхода: или обратиться к разработчикам за разъяснениями, или попробовать разобраться в проблеме по принципиальной схеме. Кстати, по последнему варианту в свое время удалось разобраться: то, что там называется током приема, на самом деле - напряжение на ВЧ кабеле (это - одна из старых версий мануала). Но очень нужно оказалось в один из критических моментов.

8

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

появляется неисправность и сообщение "2 - Обрыв цепи вых"
У ПВЗУ-Е 3 приемника- основной, грубый и выходной. У всех выставляется своя чувствительность. У основного и выходного она должна быть одинаковой, у грубова на 6 дб больше. Проверь

9

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Евгений Л пишет:

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92554/thumb/p1a363mf7evs1ha35f2qb01kti1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2500/92554/thumb/p1a363mf7evs1ha35f2qb01kti1.jpg

во время дождя появляется неисправность и сообщение "2 - Обрыв цепи вых". Может кто сказать - что это значит и как лечится? Относится ли данная неисправность к неисправности канала связи или к самому передатчику?

2- адрес поста в канале, у  меня это противоположный конец линии

Как вариант обрыв цепей к ОСФ или неисправность блока сопряжения.

Long Live Rock'n'Roll

10

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

High_Voltage пишет:

Как вариант обрыв цепей к ОСФ или неисправность блока сопряжения.

маловероятно, т.к. неисправность проявляется (по крайней мере пока проявлялась) во время дождя. На сам ПВЗУ-Е ничего не капает ICQ/ab:). Так что это внешний фактор а не внутренняя неисправность передатчика

Добавлено: 2015-11-03 18:44:12

doro пишет:

или попробовать разобраться в проблеме по принципиальной схеме.

пока буду копать в этом направлении....и может отзовется тот, кто уже сталкивался с такой проблемой

11

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

С какой защитой работает пост?

Long Live Rock'n'Roll

12 (2015-11-03 18:52:58 отредактировано doro)

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

High_Voltage пишет:

Как вариант обрыв цепей к ОСФ или неисправность блока сопряжения.

Измод пишет:

У ПВЗУ-Е 3 приемника- основной, грубый и выходной. У всех выставляется своя чувствительность. У основного и выходного она должна быть одинаковой, у грубова на 6 дб больше. Проверь

Да нет, никак не объясняют технологию события. Никакой связи с дождем.

High_Voltage пишет:

С какой защитой работает пост?

Тем более никакой связи с рассматриваемым процессом.

Евгений Л пишет:

Но вопрос сейчас в след. - узнать что именно означает сообщение "ОБРЫВ ЦЕПИ ВЫХ"

Но на главный вопрос пока ответов нет.

13

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

High_Voltage пишет:

С какой защитой работает пост?

Micom P547

14

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Это сообщение  появляется на постах с обеих сторон линии или только с одной стороны ?

15

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Dim пишет:

Это сообщение  появляется на постах с обеих сторон линии или только с одной стороны ?

сообщение появляется с одной стороны и передается второму передатчику на противоположную сторону
т.е. все выглядит так: на одной стороне сообщение "ОБРЫВ ЦЕПИ ВЫХ", на второй стороне "2 - ОБРЫВ ЦЕПИ ВЫХ"
2 - это номер устройства в канале, на котором появилась неисправность

16

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Евгений Л пишет:

во время дождя появляется неисправность и сообщение "2 - Обрыв цепи вых". Может кто сказать - что это значит и как лечится? Относится ли данная неисправность к неисправности канала связи или к самому передатчику?
2- адрес поста в канале, у  меня это противоположный конец линии

Из-за дождя изменились параметры линии. А так как Контроль цепи выхода производится по уровню сигнала «К.ВЫХ» в период излучения последнего сигнала и молчания, то у поста ПВЗУ-е кроме привычных грубого и основного приемника выставляется порог ПРМ защиты .Это значение не должно быть больше чем порог ПРМ основного приемника.
А лучше напишите в техподдержку Уралэнергосервис, это значение зависит от параметров линии.

17

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Если с чувствительностями все в порядке и с воздействием поста на защиту тоже, рекомендую изменить протокол АК на медленный или в крайнем случае вывести контроль выхода

18

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Измод пишет:

рекомендую изменить протокол АК на медленный

тоже об этом думал, но все же хочется докопаться до истины

19

Re: вопрос по ПВЗУ-Е

Истина найдена?