1 (2015-11-17 14:07:35 отредактировано kukovich)

Тема: Опрос БРЗА Сириус от РА

Столкнулся с проблемой при опросе сириусов.  В общем, на одном кабеле "висят" 4 сириуса, длина кабеля до сервера макс 20 метров, топология сети звезда. Протокол - Модбас РТУ. В конфигураторе от Радиус Автоматики, все устройства обнаруживаются нормально на скорости 4800. В основной окне "Старт 2 ПС Программа оперативного контроля", процесс считывания тех же уставок происходит с ошибкой "Ошибка чтения данных". И статус устройства мигает тревожным знаком.  Что-нибудь посоветуете?

2

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

kukovich пишет:

Столкнулся с проблемой при опросе сириусов.  В общем, на одном кабеле "висят" 4 сириуса, длина кабеля до сервера макс 20 метров, топология сети звезда. Протокол - Модбас РТУ. В конфигураторе от Радиус Автоматики, все устройства обнаруживаются нормально на скорости 4800. В основной окне "Старт 2 ПС Программа оперативного контроля", процесс считывания тех же уставок происходит с ошибкой "Ошибка чтения данных". И статус устройства мигает тревожным знаком.  Что-нибудь посоветуете?

Так же непонятен вопрос применения встроенных терминальных резисторов в блоках сириус при топологии сети - звезда.

3 (2015-11-17 18:22:11 отредактировано costik)

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

"Тревожных знаков" в программе несколько. Если мигает желтым - скорее всего, надо обновить файлы описания устройств. Если мигает красным - проблемы со связью.

Никогда не встречал соединение RS485 звездой. По документации терминалы соединяются гирляндой из экранированной витой пары с резисторами на концах и заземлением экрана в одной точке.

При нормальном соединении на 20-метровом кабеле скорость 115200 вполне достижима.

4 (2015-11-18 13:35:46 отредактировано kukovich)

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

costik пишет:

"Тревожных знаков" в программе несколько. Если мигает желтым - скорее всего, надо обновить файлы описания устройств. Если мигает красным - проблемы со связью.

Никогда не встречал соединение RS485 звездой. По документации терминалы соединяются гирляндой из экранированной витой пары с резисторами на концах и заземлением экрана в одной точке.

При нормальном соединении на 20-метровом кабеле скорость 115200 вполне достижима.

Нам необходимо опросить следующий шкаф - ШЭРА-ТТ-4002 (4 блока сириус).  Имеется отдельно стоящий шкаф ШЭРП АСУ с предустановленным ПО от РА с лицензионным ключом. Кабель от сервера до шкафа рза примерно 20 метров типа КИПЭВ.  В СТАР 2 ПС опрашиваемые сириусы мигают желтым значком тревоги. Все обновления поставили.  При считывании уставок пишет ошибку чтения. Вы предлагаете в данном шкафу  ШЭРА-ТТ-4002 установить с помощью перемычек встроенные согласующие резисторы на всех 4 блоках? Экран кабеля "землить" нужно только с одной стороны или возможно с обеих?

Post's attachments

Топология сети.JPG 80.44 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

kukovich пишет:

Нам необходимо опросить следующий шкаф - ШЭРА-ТТ-4002 (4 блока сириус).  Имеется отдельно стоящий шкаф ШЭРП АСУ с предустановленным ПО от РА с лицензионным ключом. Кабель от сервера до шкафа рза примерно 20 метров типа КИПЭВ.  В СТАР 2 ПС опрашиваемые сириусы мигают желтым значком тревоги. Все обновления поставили.  При считывании уставок пишет ошибку чтения. Вы предлагаете в данном шкафу  ШЭРА-ТТ-4002 установить с помощью перемычек встроенные согласующие резисторы на всех 4 блоках? Экран кабеля "землить" нужно только с одной стороны или возможно с обеих?

Post's attachments

Топология сети.JPG 80.44 Кб, 1 скачиваний с 2015-11-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

Резистор устанавливается на самом дальнем терминале (относительно источника).
После установки обновлений надо заново создать конфигурацию (удалить все приборы, сохранить и добавить) или перечитать информацию из каждого прибора в конфигураторе.
Экран заземляется в одной точке, как правило, около источника (в шкафу АСУ).

Схема шкафа ШЭРА-ТТ примерно такая, никакой звезды там нет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93131/thumb/p1a4df2dejf19h6b8e73f14ns1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93131/thumb/p1a4df2dejf19h6b8e73f14ns1.png

А что за шкаф такой ШЭРП АСУ? Кто его делал?

7

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

costik пишет:

Резистор устанавливается на самом дальнем терминале (относительно источника).
После установки обновлений надо заново создать конфигурацию (удалить все приборы, сохранить и добавить) или перечитать информацию из каждого прибора в конфигураторе.
Экран заземляется в одной точке, как правило, около источника (в шкафу АСУ).

Схема шкафа ШЭРА-ТТ примерно такая, никакой звезды там нет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93131/thumb/p1a4df2dejf19h6b8e73f14ns1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93131/thumb/p1a4df2dejf19h6b8e73f14ns1.png

А что за шкаф такой ШЭРП АСУ? Кто его делал?

Механотроника РА, в составе промышленный компьютер от адвантеха серии UNO. И какой сриус здесь получается последний в линии?  Обязательно ли объединять клемники x3.2 и x3.3 ?

8

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

Последний тот, который в 4-м комплекте.
Клеммники Х3.2 и Х3.3 объединять нельзя, это разные каналы связи.

9

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

costik пишет:

Последний тот, который в 4-м комплекте.
Клеммники Х3.2 и Х3.3 объединять нельзя, это разные каналы связи.

Но для устройств в этих разных каналах можно задать разные номера и использовать однотипные настройки связи modbus. В таком случае объединение возможно?

10

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

kukovich пишет:

Но для устройств в этих разных каналах можно задать разные номера и использовать однотипные настройки связи modbus. В таком случае объединение возможно?

Да, но никакого выигрыша это не дает.
Два интерфейса сделаны для того, чтобы один из них уходил в АРМ диспетчера, а другой в АРМ релейщика. Они могут работать параллельно, независимо друг от друга. Если их объединить, они будут работать по очереди.

11 (2015-11-23 10:31:37 отредактировано kukovich)

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

costik пишет:

Да, но никакого выигрыша это не дает.
Два интерфейса сделаны для того, чтобы один из них уходил в АРМ диспетчера, а другой в АРМ релейщика. Они могут работать параллельно, независимо друг от друга. Если их объединить, они будут работать по очереди.

В общем, следующий, порядок действий правильный?
1) Установить ВСТРОЕННЫЙ резистор на последним в цепочке блоке А04 (в моем случае Сириус-2-РН) путем соединения перемычкой клемм 3 и 4 клемников х3.2 или х3.3
2) заземлить оплетку кабеля в одной точке
3) установить на сервер ПО Старт 2 ПС (полная версия)
4) установить обновление для конфигуратора (OPC сервера) - ROPC_00303 (Важна ли последовательность в установке различных обновлений?)
5) установить обновление для программы мониторинга - Start-2-Templates-20112015-1159
6) Далее производим стандартные настройки связи, вопрсо здесь только касательно таймингов-задержек ответа/запроса и т.д.? стоит ли увеличивать их при небольшой длине кабеля...

12

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

Да, все правильно. Последовательность установки обновлений (п.4 и п.5) не важна, они обновляют разные части программы.
Стандартные настройки таймингов можно оставить, как есть.

13

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

costik пишет:

Да, все правильно. Последовательность установки обновлений (п.4 и п.5) не важна, они обновляют разные части программы.
Стандартные настройки таймингов можно оставить, как есть.

Допустимо ли, в настоящий момент, использовать ПО СТАРТ 3 ПС? Какие рекомендации есть в данной области. Можете прислать мне в ЛС ваш номер телефона, буду на объекте, возможно понадобиться ваша помощь.

14

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

"Старт-3" не имеет платной версии, из него выкинули всю сетевую поддержку и редактор мнемосхем
Оба продукта сейчас поддерживаются параллельно. Вместо локальной (бесплатной) версии "Старт-2ПС" мы рекомендуем "Старт-3".
Телефон отправил в личку.

15

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

costik пишет:

"Старт-3" не имеет платной версии, из него выкинули всю сетевую поддержку и редактор мнемосхем
Оба продукта сейчас поддерживаются параллельно. Вместо локальной (бесплатной) версии "Старт-2ПС" мы рекомендуем "Старт-3".
Телефон отправил в личку.

Подбор таймаутов можно делать следующим образом. Включить журналирование в режиме отладки с выводом информации на консоль, или в файл. Вначале устанавливать большие значения (с запасом), смотреть результаты обмена с приборами в журнале. В случае наличия связи с устройствами и отсутствия сообщений об ошибке связи в журнале, можно уменьшать таймауты и контроллировать журнал до появления ошибок. Минимальные значения таймаутов при которых обеспечивается стабильная работоспособность и есть искомые величины.

Выноска из файла "Опыт применения СТАРТ 2 ПС.ppt"
Каким образом можно произвести следующее: "Включить журналирование в режиме отладки с выводом информации на консоль"?

16 (2015-11-23 12:39:01 отредактировано costik)

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

В конфигураторе вкладка "Сервер", в ней настройки журналов
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/34/tmp/thumb/p1a4prc4tst0619hq1bq5mr11uf51.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/34/tmp/thumb/p1a4prc4tst0619hq1bq5mr11uf51.png

17

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

costik пишет:

В конфигураторе вкладка "Сервер", в ней настройки журналов
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/34/tmp/thumb/p1a4prc4tst0619hq1bq5mr11uf51.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/34/tmp/thumb/p1a4prc4tst0619hq1bq5mr11uf51.png

Благодарю

18

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

costik пишет:

В конфигураторе вкладка "Сервер", в ней настройки журналов
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/34/tmp/thumb/p1a4prc4tst0619hq1bq5mr11uf51.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/34/tmp/thumb/p1a4prc4tst0619hq1bq5mr11uf51.png

Связь пошла. В конфигураторе все отлично опрашивается. Но выявилась следующая проблема. При попытке добавить устройства в ПО "Программа оперативного контроля" появляется окно выбора устройств и в нем надпись "ПОДОЖДИТЕ". Это ни к чему не приводит. Повторная переустановка ПО не помогла. Состояние OPC сервера - запущен. Что посоветуете?

19

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

kukovich пишет:

Связь пошла. В конфигураторе все отлично опрашивается. Но выявилась следующая проблема. При попытке добавить устройства в ПО "Программа оперативного контроля" появляется окно выбора устройств и в нем надпись "ПОДОЖДИТЕ". Это ни к чему не приводит. Повторная переустановка ПО не помогла. Состояние OPC сервера - запущен. Что посоветуете?

В "Старт-2ПС" конфигуратор надо обязательно запускать от имени администратора, иначе у него не хватает прав на управление сервисами.

20 (2015-12-17 12:04:29 отредактировано kukovich)

Re: Опрос БРЗА Сириус от РА

costik пишет:

В "Старт-2ПС" конфигуратор надо обязательно запускать от имени администратора, иначе у него не хватает прав на управление сервисами.

В моем случае я запускал обе программы от имени администратора, при установке при запрашивании программой пользователя так же указывал пользователя Start2Svc, а ПО запускал при выборе пользователя на начальном экране системы Start2Admin. Что делать?