1

Тема: Вопрос по ДФЗ

Добрый день!
Не могу разобраться с назначением дополнительного реле сопротивления (Zотв). В ДФЗ (у ЭКРА) есть РС Zоткл и дополнительный РС Zотв.
Назначение Zоткл - подготовить цепи отключения, т.е. разрешить пуск ОСФ (орган сравнения фаз) при КЗ в зоне. Уставка Zоткл выбирается таким образом, чтобы при КЗ на любом участке защищаемой линии РС Zоткл пустилось.
В МУ на ДФЗ написано, что Zотв выбирается таким образом, чтобы РС Zотв не срабатывал при КЗ на стороне НН ТР ответвления. Но при этом РС Zотв должно надежно сработать при КЗ на защищаемой линии, т.е. перекрывать область срабатывания Zоткл. Если не получается перекрыть, то принимаются другие меры по увеличению уставки Zотв.
Вопрос: Судя по описанию, Zотв отстроен от КЗ на НН ТР ответвления, и перекрывает зону Zоткл. Отсюда следует, что Zоткл не сработает при КЗ на НН ТР ответвления.
Зачем тогда нужен РС Zотв, если Zоткл и так будет отстроен?
Я запутался. Прошу помочь.

2

Re: Вопрос по ДФЗ

Напиши в ЭКРУ или позвони. Щукин там есть такой

3 (2015-11-18 14:44:03 отредактировано doro)

Re: Вопрос по ДФЗ

Андрей Николаевич, кстати, - довольно авторитетный форумчанин. Другое дело, не так часто светится на Форуме.
По поводу разрешающего и блокирующего реле мощности сопротивления в составе ДФЗ загляните для начала на страницу http://dororz.ru/cons_20.htm. Там - для электромеханики. ЭКРА просто применила старые решения на новый лад (пусть и с существенно улучшенными некоторыми параметрами).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Вопрос по ДФЗ

Зигмунд Фрейд пишет:


Зачем тогда нужен РС Zотв, если Zоткл и так будет отстроен?
Я запутался. Прошу помочь.

Zотв нужен, чтобы не произошло отключение при КЗ за трансформатором отпайки от токовых отключающих ПО I2откл, DI2откл, так как они не отстроены от этого КЗ.

Long Live Rock'n'Roll