1

Тема: Сириус 2Л

Подскажите,сегодня на ПС в ячейке 10кВ на Сириусе появилось на дисплее"Земля"  и светодиод "Внешняя неисправность".  на секции 10кВ  перекоса фаз,ни земли не наблюдалось.отключение ВЛ10кВ ни к чему не привело. на на Сириусе все осталось.  КН"сброс "не устранилось.  пробовали  отключить и включить АВ ШУ,ШП. временно устранилось ,но появилось через минуту. линию 10кВ держим отключенной . что это может быть? и чем грозит для линии включенной?с чего может появиться? подскажите пожалуйста. я оперативный персонал. службу РЗА вызвали ,но они нам особо никогда не объясняют.. а в догадках быть ни хочется. главное будут ли защиты работать для включенной ВЛ10кВ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Сириус 2Л

Сработала ступень земляной защиты, включенная на сигнал. Из руководства по эксплуатации. Надо смотреть уставки ОЗЗ.