1

Тема: Цепи отключения двигателя от технологических защит

Здравствуйте. Согласно проекта, команда на отключение высоковольтного двигателя 5МВт от технологических защит и аварийных кнопок поступает сначала на один из входов внешнего отключения устройства защиты ячейки 10кВ, а только затем приходит на привод вакуумного выключателя. В связи с тем, что на наших объектах имеется большое число двигательного оборудования (компрессоры, насосы, вентиляторы) за несколько лет наработали определенный опыт. При выходе из строя устройства защиты ячейки (название сказать не могу, дабы антиреклама производителя) агрегат становится не управляемым! Отключить можно только механически. Выходим из положения делением "стопов", т.е. отключающий сигнал поступает на привод и дублируется устройством защиты, сама цепочка контролируется нормально подтянутым реле. Подскажите есть ли требования к проектным решениям по данным цепям. В нормативной литературе ничего не нашел. Например "Аварийный стоп" (кнопка у двигателя) согласно ГОСТ имеет категорию 0. А требование к цепям никаких, именно на высоковольтные двигатели. Приходится доказывать проектантам (безосновательно), что нас это не устраивает, ссылаясь только на собственный опыт.

2 (2015-12-24 19:46:24 отредактировано XZX64)

Re: Цепи отключения двигателя от технологических защит

Полностью с вами согласен. Ссылку на нормативные документы не приведу, а примеры проектных решений РЗА СД могу выложить.
Внешние защиты и КУ действуют на вход МП РЗА и на выключатель напрямую параллельно контактам О2 МП РЗА.
Вторая схема РЗА на электромеханике. Так сказать основа с чего делали схему с МП.

Post's attachments

1631-эс (Вторичные соединения)_cr.jpg 600.74 Кб, 12 скачиваний с 2015-12-24 

KOMPAS - СДлист3.pdf 41.2 Кб, 23 скачиваний с 2015-12-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Цепи отключения двигателя от технологических защит

Спасибо за схемы. По такому же принципу у нас и стараюсь делать. Но недавно столкнулся с проектом в котором аварийные кнопки заходят сначала в контроллер управляющий технологическим процессом, потом уже ко мне в устройство защиты. По своим ячейкам я переделаю конечно. Но что делать с контроллером управляющим. При опробовании уже происходили сбои (зависал)! Наладчики ссылаются на проект. На самом деле я не против контроллера, просто хочу прокинуть доп.цепь (дублирующую) с "Аварийных кнопок" к себе в ячейку.