Re: Передача сигналов оперативной блокировки между двумя РП
Коллеги, приветствую!
Прошу прощения за то что выпал из темы.. решение данной задачи нашел утром 5 января (вроде бы как оно приснилось мне), как только нашел - было не до форума, так как нужно было по быстрому это решение защитить РЭСу, убедить что все будет работать (это было сделано за 2 недели после январских праздников), затем 2 недели перемонтаж, 2 недели наладки, у меня потом дальше отпуск пошел, а потом выход нового продукта (дуговая защита - Лайм), а потом еще совсем другие проекты посложнее этого, да и на аспирантуру тоже время нужно выделить.. поэтому только вот сейчас Вам пишу :) так что еще раз прошу прощения, за то что не поддерживал данную тему, хоть ее и сам создал
В кратце опишу решение (оказалось все очень просто), по сути всю схему которую я приводил выше можно сэквивалентировать к следующей сети (секционники на РП и на ЗРУ ДГУ постоянно включенными оставляем, секционник на ЗРУ ГПУ (выключатель Q8 в схеме поста №39) разбираем и ячейку закрываем на замок - все, больше данный выключатель пока работает эта схема включить никто не может):
Повторюсь в главной мысли: если придумаем оперативную блокировку, которая не позволит никогда не включить генераторы и сеть вместе, без всяких каналов связи и без всяких блокировок по напряжению (РЭС сразу сказал что даже можем не заикаться насчет контроля напряжения, даже слушать не будут), то значит после этого разработать схему АВР - это просто дело техники, поэтому опишу систему оперативных блокировок:
главная идея: выключатель Q1 и Q2 сблокированы между собой, аналогично и с выключателями Q5 и Q6 - то есть пока хотя бы один из них включен, второй нельзя никак уже включить (блок контакт положения одного выключателя включен в рассечку цепи включения другого), в нормальном режиме генератор должен питать и нагрузку от своих шин и нагрузку со стороны подстанции - это осуществляется по пути Q6, Q4, Q2 при этом Q1 никогда никто не сможет включить так как Q2 в этот момент включен. Если хотим питаться от подстанции, то значит отключаем Q2, после этого можно и мы это делаем - включаем Q1, далее Q3, далее чтобы включить Q5 нужно отключить Q6 - мы это делаем и включаем Q5, вот и мощность доходит от ПС до шин генератора, таким образом одна линия используется для питания от ПС к генераторам, а другая наоборот
Минусы данного решения: раньше потребитель на РП получал от генераторов питание по 2м линиям (аля вторая категория электроснабжения превратилась в 3ю), но стоит отметить что раньше при КЗ на любой из линий все генераторы останавливались по технологическим защитам из за резкого наброса нагрузки и смысла в этих 2х линиях никакого
Плюсы данного решения: дешевизна и простота, по другому мне кажется вообще никак нельзя сделать
Интересный нюанс: данную схему можно реализовать только когда есть минимум две линии между источниками питания, если бы было только одна, то тут без блокировок с контролем напряжения никак не сделать :)