Re: Ток 2-й гармоники
Как выложить осциллограмму? Научился загружать только картинки
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ток 2-й гармоники
Как выложить осциллограмму? Научился загружать только картинки
Смотрим
Как выложить осциллограмму? Научился загружать только картинки
пс ново-ленино ВЛ-МЕГЕТ 23.12.7z 95.59 Кб, 3 скачиваний с 2016-01-05
Пишет архив поврежден.
И с терминала ДФЗ выкладываю. ... Это момент неуспешного АПВ.
Это осциллограмма первого КЗ, а не после АПВ. Здесь все отключилось от ДФЗ.
PS. Чтобы прикрепить файл нужно, что бы внизу сообщения появилась вкладка "Вложение". У меня она появляется после того как нажимаю "предпросмотр".
После этого нажать "выберите файл" и "загрузить". После чего "отправить"
Неплохо бы еще файл событий .evt и файл логики .psl
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94595/thumb/p1a888rhsjv8d1if61au815q41fib1.jpg Дфз
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Внешний РАС (Transcope)
Коллеги, прошу меня простить. Осциллограмм с терминала в момент АПВ нет. Попробую раздобыть 11-го числа.
Схема плохо читается, ничего не вижу. На первой схеме есть уже, как минимум три ошибки: АПК действует на вывод ДФЗ, пофазная вторая гармоника и неисправность цепей напряжения.
1. АПК я так понимаю это неисправность ВЧ канала (действие н.з. контакта от ПВЗУ на оптовход №4), поэтому вывод ДФЗ и пуск сплошного ВЧ сигнала здесь логичен.
2. Неисправность цепей напряжения, возможно пусковые органы по напряжению используются, поэтому вывод тоже логичен
АУРА, Транскопе без наркоза смотреть невозможно. БТН на лицо, 20% в фазе А, 27% в фазе С.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94600/thumb/p1a889v67udf25h8155vmf11mfb1.jpg
Так, как открыли транскоп через ауру? и как увидеть БНТ?
Добавлено: 2016-01-05 17:24:43
1. АПК я так понимаю это неисправность ВЧ канала (действие н.з. контакт от ПВЗУ на оптовход №4), поэтому вывод ДФЗ и пуск сплошного ВЧ сигнала здесь логичен.
2. Неисправность цепей напряжения, возможно пусковые органы по напряжению используются, поэтому вывод тоже логичен
Да, по U2 используются.
Так вот, самый главный вопрос все таки не прояснился: как мне убедиться, что ДФЗ не отработала из-за блокирования по 2-й гармонике?
Ищите в файле событий срабатывание "мест. бл. 2 гарм А включен", "мест. бл. 2 гарм В включен", "мест. бл. 2 гарм С включен","мест. бл. 2 гарм N включен",
Файл событий
Вопрос по схеме. Почему трёхфазное отключение не действует на останов ВЧ ПРД, только дискретный вход?
Это выполнено внутри функции ДФЗ терминала Micom, на схеме приведена уже гибкая логика.
Проектом предусмотрено если, то стараемся задать все органы. Лишними не будут.
Ну уж, не согласен, в данном случае это абсолютно излишне. У Вас есть чувствительные органы по I2, супер чувствительные dI1/dt, а Вы ещё добавили ещё и органы, предназначенные для линий сверхвысокого напряжения. Мало ли, что проект туда засунул? К проекту нужно подходить с головой. В данном случае при неисправности цепей напряжения Вы потеряете абсолютно исправную и чувствительную токовую ДФЗ. А компенсацию ёмкостного тока проект не предусмотрел?
Ну компенсацию то зачем нам здесь)
Файл событий за большой период времени, для анализа нужно точно знать дату и время
Файл событий за большой период времени, для анализа нужно точно знать дату и время
23.12.2015 19:08 мск
а Вы ещё добавили ещё и органы, предназначенные для линий сверхвысокого напряжения.
У нас системный оператор на ВЛ-220 тоже их задает
Перевести в комтрейд и открыть. БТН виден по форме кривой и величине тока первой и второй гармоник на спектре.
Шоб я так жил! Зачем на линии 110 такой чувствительный пуск и все геморрои с цепями напряжения?
Комтрейда в транскопе три варианта. Попробовал экспорт в каждый. Аура2000 в итоге ни один не открывает
Похоже, что отключение было заблокировано от 2-й гармоники ф.А
Не от великого ума. Пусть читают методические указания по выбору уставок.
Файл ¬–> Экспорт
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94617/thumb/p1a88cqfb6t8d1e161md3ua4ccm1.jpg
АУРА. Файл –> COMTRADE –> Открыть
Спектр открыл, куда дальше глядеть? Где вторая гармоника?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ток 2-й гармоники
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc