21

Re: Ток 2-й гармоники

Как выложить осциллограмму? Научился загружать только картинки

Post's attachments

пс ново-ленино ВЛ-МЕГЕТ 23.12.7z 95.59 Кб, 13 скачиваний с 2016-01-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

22

Re: Ток 2-й гармоники

Смотрим

Post's attachments

151223,190559278,UTC,,P547,Alstom Grid.cfg 1.47 Кб, 13 скачиваний с 2016-01-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

23 (2016-01-05 09:33:53 отредактировано Papuas)

Re: Ток 2-й гармоники

темон пишет:

Как выложить осциллограмму? Научился загружать только картинки
 пс ново-ленино ВЛ-МЕГЕТ 23.12.7z 95.59 Кб, 3 скачиваний с 2016-01-05 

Пишет архив поврежден.

темон пишет:

И с терминала ДФЗ выкладываю. ... Это момент неуспешного АПВ.

Это осциллограмма первого КЗ, а не после АПВ. Здесь все отключилось от ДФЗ.

PS. Чтобы прикрепить файл нужно, что бы внизу сообщения появилась вкладка "Вложение". У меня она появляется после того как нажимаю "предпросмотр".
После этого нажать "выберите файл" и "загрузить". После чего  "отправить"

24

Re: Ток 2-й гармоники

Неплохо бы еще файл событий .evt и файл логики .psl

Long Live Rock'n'Roll

25

Re: Ток 2-й гармоники

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94595/thumb/p1a888rhsjv8d1if61au815q41fib1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94595/thumb/p1a888rhsjv8d1if61au815q41fib1.jpg Дфз

Post's attachments

полнаяДФЗ.jpg 912.92 Кб, 2 скачиваний с 2016-01-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Ток 2-й гармоники

Внешний РАС (Transcope)

Post's attachments

K4NZT2XT.D01 578.05 Кб, 16 скачиваний с 2016-01-05 

K4NZT2XT.D02 574.24 Кб, 13 скачиваний с 2016-01-05 

K4NZT2XT.D03 219.66 Кб, 14 скачиваний с 2016-01-05 

K4NZT2XT.DO 589.9 Кб, 13 скачиваний с 2016-01-05 

K4NZT2XT.TXT 1.63 Кб, 8 скачиваний с 2016-01-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

27

Re: Ток 2-й гармоники

Коллеги, прошу меня простить. Осциллограмм с терминала в момент АПВ нет. Попробую раздобыть 11-го числа.

28 (2016-01-05 10:29:54 отредактировано High_Voltage)

Re: Ток 2-й гармоники

Спартак Молодцов пишет:

Схема плохо читается, ничего не вижу. На первой схеме есть уже, как минимум три ошибки: АПК действует на вывод ДФЗ, пофазная вторая гармоника и неисправность цепей напряжения.

1. АПК я так понимаю это неисправность ВЧ канала (действие н.з. контакта от ПВЗУ на оптовход №4), поэтому вывод ДФЗ и пуск сплошного ВЧ сигнала здесь логичен.
2. Неисправность цепей напряжения, возможно пусковые органы по напряжению используются, поэтому вывод тоже логичен

Long Live Rock'n'Roll

29

Re: Ток 2-й гармоники

Спартак Молодцов пишет:

АУРА, Транскопе без наркоза смотреть невозможно. БТН на лицо, 20% в фазе А, 27% в фазе С.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94600/thumb/p1a889v67udf25h8155vmf11mfb1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94600/thumb/p1a889v67udf25h8155vmf11mfb1.jpg

Так, как открыли транскоп через ауру? и как увидеть БНТ?

Добавлено: 2016-01-05 17:24:43

High_Voltage пишет:

1. АПК я так понимаю это неисправность ВЧ канала (действие н.з. контакт от ПВЗУ на оптовход №4), поэтому вывод ДФЗ и пуск сплошного ВЧ сигнала здесь логичен.
2. Неисправность цепей напряжения, возможно пусковые органы по напряжению используются, поэтому вывод тоже логичен

Да, по U2 используются.

30 (2016-01-05 10:29:14 отредактировано High_Voltage)

Re: Ток 2-й гармоники

темон пишет:

Так вот, самый главный вопрос все таки не прояснился: как мне убедиться, что ДФЗ не отработала из-за блокирования по 2-й гармонике?

Ищите в файле событий срабатывание "мест. бл. 2 гарм А включен", "мест. бл. 2 гарм В включен", "мест. бл. 2 гарм С включен","мест. бл. 2 гарм N включен",

Long Live Rock'n'Roll

31

Re: Ток 2-й гармоники

Файл событий

Post's attachments

2015-12-24 10.06.16.evt 76.77 Кб, 8 скачиваний с 2016-01-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

32

Re: Ток 2-й гармоники

Спартак Молодцов пишет:

Вопрос по схеме. Почему трёхфазное отключение не действует на останов ВЧ ПРД, только дискретный вход?

Это выполнено внутри функции ДФЗ терминала Micom, на схеме приведена уже гибкая логика.

Long Live Rock'n'Roll

33

Re: Ток 2-й гармоники

Проектом предусмотрено если, то стараемся задать все органы. Лишними не будут.

34

Re: Ток 2-й гармоники

Спартак Молодцов пишет:

Ну уж, не согласен, в данном случае это абсолютно излишне. У Вас есть чувствительные органы по I2, супер чувствительные dI1/dt, а Вы ещё добавили ещё и органы, предназначенные для линий сверхвысокого напряжения. Мало ли, что проект туда засунул? К проекту нужно подходить с головой. В данном случае при неисправности цепей напряжения Вы потеряете абсолютно исправную и чувствительную токовую ДФЗ. А компенсацию ёмкостного тока проект не предусмотрел?

Ну компенсацию то зачем нам здесь)

35

Re: Ток 2-й гармоники

Файл событий за большой период времени, для анализа нужно точно знать дату и время

Long Live Rock'n'Roll

36

Re: Ток 2-й гармоники

High_Voltage пишет:

Файл событий за большой период времени, для анализа нужно точно знать дату и время

23.12.2015 19:08 мск

37

Re: Ток 2-й гармоники

Спартак Молодцов пишет:

а Вы ещё добавили ещё и органы, предназначенные для линий сверхвысокого напряжения.

У нас системный оператор на ВЛ-220 тоже их задает

Long Live Rock'n'Roll

38

Re: Ток 2-й гармоники

Спартак Молодцов пишет:

Перевести в комтрейд и открыть. БТН виден по форме кривой и величине тока первой и второй гармоник на спектре.



Шоб я так жил! Зачем на линии 110 такой чувствительный пуск и все геморрои с цепями напряжения?

Комтрейда в транскопе три варианта. Попробовал экспорт в каждый. Аура2000 в итоге ни один не открывает

39 (2016-01-05 11:08:18 отредактировано High_Voltage)

Re: Ток 2-й гармоники

Похоже, что отключение было заблокировано от 2-й гармоники ф.А

Post's attachments

События.JPG 221.86 Кб, 1 скачиваний с 2016-01-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Long Live Rock'n'Roll

40

Re: Ток 2-й гармоники

Спартак Молодцов пишет:

Не от великого ума. Пусть читают методические указания по выбору уставок.



Файл ¬–> Экспорт

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94617/thumb/p1a88cqfb6t8d1e161md3ua4ccm1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94617/thumb/p1a88cqfb6t8d1e161md3ua4ccm1.jpg

АУРА. Файл –> COMTRADE –> Открыть

Спектр открыл, куда дальше глядеть? Где вторая гармоника?