Тема: REF 541 как правильно задать уставки для TOL3Dev.
Здравствуйте! Имеется асинхронный двигатель ном напряж 6,3 кВ, ном ток 73 А, клас изоляции F (150 град. цельс). По инструкции завода изготовителя требуется при перегрузке 1,2Iн чтобы защита отключала двигатель не более чем через 2 часа, а при перегрузке 1,05Iн более чем через 2 часа. Для защиты двигателя используется терминал REF541 в котором для защиты от перегрузки используется TOL3Dev (трехфазная защита от тепловой перегрузки для устройств). В основных уставках пробовали задавать Пусковой ток:6Iн, Время пуска 6 с, Число пусков 3, Тип устройства MOTOR IV, Температура отключения 100%, Предварительный аварийный сигнал 80%, Запрет повторного пуска 70%, Окружающая температура 20, Охлаждение 3. Дополнительные уставки оставляем в нулевых значениях. После того как закачиваем эти уставки, REF сам расчитывает дополнительные уставки в которых мы меняем только максимальнуюю температуру статора со 155 градусов предложенных REFом на 145 градусов т.к. класс изоляции F. В результате проверки защиты при перегрузке 1,2Iн защита расчитывает время отключения 9417 секунд что более 2 часов, а при перегрузке 1,05Iн показывает время отключения более 99999секунд.
Подскажите как задать дополнительные уставки чтобы выполнить условия завода изготовителя по отключению при перегрузке.