Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Механотроника, спасибо за новое ПО для БМРЗ-152.

Очень удобный интерфейс ( и совсем без "танцев с бубном ICQ/ab:)  )

22 (2016-07-24 03:33:20 отредактировано ПАУтина)

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Помнится ещё лет 10 назад
писал письмо по поводу общей терминологии:
конфигурация?,
параметризация?
свободно программируемая логика?
чем отличаются уставки от конфигурационных параметров, сигнальные параметры, какие в этой связи должны предоставляться для доступа эксплуатации
и порч. и проч.
пришёл ответ из СО, оказывается правильно понимал.
Но до сих пор этого нет ни в одном стандарте, что бы все однозначно понимали

Это ещё тот вопрос, как  бы с этим разобраться, прежде чем делать универсальную программу.
Сейчас, например, встречается в ТЗ такой несуразный термин "таблицы ранжирования уставок" - это что???
... не заполнять значения, а просто поставить приоритеты, какие более важны, ведь так!?

Далее два типа программ - исполнительных файлов алгоритмов РЗА: симуляторы и интерпретаторы, как тут быть?
Должна ли в графическом виде представляться логика-конфигурация защиты-автоматики? Нужно ли прямо из графики ими управлять?
Так как всё равно будет существовать несоответствие между графическим представлением схемы и машинными исполнительными кодами.
В принципе, всё поддаётся "дрессировке" и представления не только в удобном виде, но и практически полным владением, но это неимоверный труд!!!
И проблема не в собственно в создании такой программы, а в организационных проблемах, а учитывая, то что её создание в принципе не возможно с опережением по отношению к совершенствованию и развитию всего разрозненного многообразия терминалов от различных фирм, задача в принципе не выполнима.
Нужно идти с другой стороны и начать, как уже предлагалось, со стандартизации: терминов, графики, совместимости  и т.д., а как они работают внутри, собственно не так важно
Если будут такие стандарты, то можно будет предъявлять требования, но только к старом, но и к новым: "А будьте так, добры выполнить всё в соответствии, иначе не будем покупать"
Ведь, даже если взять международный стандарт IEC 61113/8 FBD, то у всех фирм своё изображение логических элементов, хотя говорят, что они соответствуют ему полностью, ну например в нём нет инверсии на выходе, только на входе, ну и т.д. Сравнить АВВ и Арева, как будто люди живут на разных планетах...

Я проектировщик, и каждый раз эта большая проблема - изображать логику с учётом специфики производителей!
И ещё проблема: как создать в проекте логику на всем понятном языке, её проверят и согласуют, а потом   "зальют" в терминал с полной гарантией, что она правильно будет работать!? Доходит же до маразма: проектный институт должен покупать все спец. программы и постоянно следить за их обновлением?! Оно нам надо и эффективно ли? Если только в эксплуатации и наладке вылавливаются глюки и косяки, может ещё и терминалы закупать и тестировать проектные решения? Ещё одна организационная проблема разграничить функции проектирования и эксплуатации. Меня тоже не удовлетворяет существующая постановка вопроса: выдача проектных уставок: в принципе в общем виде всё, а по сути ни чего, так как истинные конфигурационные параметры терминалов и логика могут оказаться далеки от представленного. И начинается тягомотина согласования это не так, там не то ...., а тут вы вообще ерунда несёте... Была бы универсальная программа, написал логику , уставки, перенёс всё на бумагу (ведь тоже проблема) и выдал проект и все довольны, так как ещё есть и исполнительные файлики конфигураций и уставок, которые можно "залить" в любой терминал!!! Ой, куда это я, размечтался ...
И ещё вопрос, который нужно только упомянуть, но не раскрывать (не тронь лихо - пока тихо) - что делать  с IEC 61850, c точки зрения создания такой программы (пока с философской точки зрения)?

23

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Спартак Молодцов пишет:

Очень много буков, а смысла никакого. Извините, увы.

Конечно, извиняю, потому всё как всегда ...

Если не хотите вникать, то тогда концентрированно смысл: создание универсальной программы для терминалов с теоретической точки зрения возможно,
но с практической - является очередной фантазией!

24

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

ПАУтина пишет:

с практической - является

у терминалов - стандартизированы
- аналоговые интерфейсы (1,5А, 100)
- цифровые интерфейсы (ком, усб, 485, мэк61850)
---------------
хотелось такой же стандартизации - и к интерфейсу программ настройки:
- как ворд - повторяют все, так и тут - чтобы программы были похожи

25

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Пользователь пишет:

у терминалов - стандартизированы
- аналоговые интерфейсы (1,5А, 100)
- цифровые интерфейсы (ком, усб, 485, мэк61850)
---------------
хотелось такой же стандартизации - и к интерфейсу программ настройки:
- как ворд - повторяют все, так и тут - чтобы программы были похожи

Ещё бы и это было бы в разнобой не предсказуемым. Ну оно так, собственно и было более 10 лет назад.
Поймите у нас, вообще отношение к терминалу РЗА как к черному ящику, с помощью фирменной программы терминала мы  видим его как слегка посеревший, а вот если хотим увидеть любой терминал с помощью одной программы, то все терминалы должны быть только белыми или слегка серыми ящиками, что возможно только теоретически.
Не важно, что RS232, RS485, USB, Ethernet, МооdBuss, 103,104, 105 и проч., важно как оно устроено внутри

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

ПАУтина пишет:

с практической - является очередной фантазией!

Согласен с Вами!
Ведь само название темы "Идеальная" :о) уже предполагает теорию: т.к. идеально бывает только на бумаге (в теории).
Кроме всех вышеперечисленных аргументов в технической части, касательно отсутствия возможности создания данной программы, хотелось бы добавить еще один, на мой взгляд, самый главный аргумент - это деньги, которые производители РЗА могут потерять, в случае создания такой программы.

27

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Да такой программы в принципе быть не может. Ну кто из разработчиков и производителей УРЗА выдаст кому-то свои наработки?
По моим наблюдениям по более узкой теме - применимость различных программ для просмотра осциллограмм Comtrade разных производителей. Фирма Свей (Аура) прямо указывает в лицензионном соглашении: "только для работы с нашими регистраторами", хотя никаких средств защиты не предусматривает. ЭКРА с WNDR-32 создает свое средство защиты в виде HASP-ключа. Покупаешь нашу аппаратуру - получаешь в довесок ключ, а далее делай что хошь. WinBres версия 3 от НПП Бреслер - довольно дорогая лицензионная программа. Остается последняя свободноскачиваемая Механотроника FastView 4.3 с очень приличной функциональностью. Этим ребятам в ближайшее время уши натреплю, хотя для бесплатной программы - великолепный результат. Другие послабее будут, н со своими достоинствами и недостатками.
Так это - речь о программах с рассмотрением довольно узкой задачи. А о полноценной работе с разными терминалами забудьте вообще. Ни у кого из разработчиков нет интереса, чтобы кто-то из посторонних заглядывал под юбку дочке или жене.

28 (2016-07-25 17:38:18 отредактировано Евгений)

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

doro пишет:

Покупаешь нашу аппаратуру - получаешь в довесок ключ

И ИПО, стоимость которого, уже включена в ИТОГО!! :о)

Добавлено: 2016-07-25 20:37:33

doro пишет:

Ни у кого из разработчиков нет интереса, чтобы кто-то из посторонних заглядывал под юбку дочке или жене.

:о)))))

29

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Евгений пишет:

И ИПО, стоимость которого, уже включена в ИТОГО!! :о)

Да, это -естественный компонент. Стоимость ПО включена в стоимость "железа"

30

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Да уж, это все фантазия. Самое реальное - это максимальная унификация по производителям на заводе/подстанции/ПМЭС, понимаю, что часто это очень сложно и не от релейщиков всегда зависит, но стремится к этому надо, доносить свою точку зрения до руководства, апеллировать к здравому смыслу, а не экспериментировать с разными производителями.

Из реальных. Отдельной строкой (к производителям) - требование по простоте подключения к терминалу, к вышеупомянутому Сименсу очень просто подключиться, то же самое касается Шнайдера, некоторых версий терминалов АББ. Но что я видел у ЭКРЫ лет 5 назад (как сейчас не знаю) - это был какой-то кошмар с установкой отдельной утилиты и сложной процедурой подключения, хотелось бы чтобы наши производители подтягивались в этом направлении.
С кабелями для подключения вроде все нормально у нас, у 5-й серии АББ были специфические кабели, которые нигде не найдешь - тоже добавляло проблем. Сейчас, в основном, все переходят на универсальные интерфейсы (USB, Ethernet) и это правильно.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

31

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Имхо, "идеальная программа", если ей вообще суждено появиться, должна делаться на опенсорсном унифицированном движке.
Т.е. это должна быть такая опенсорсная болванка, на которую уже конкретный производитель навешивает что-то свое (проприетарное).

Тогда всякие мелочные требования будут выполнены автоматом (если они будут заложены в готовом решении), а каких-то неудачных ограничений при этом не будет (если очень сильно нужно - переделывай хоть все).

Почему опенсорсном - потому что иначе каждый производитель будет сам за себя, и делать так, как удобно ему, и никто не будет особо заинтересован договариваться, да еще и с потенциальными конкурентами.

32

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

doro пишет:

Да такой программы в принципе быть не может. Ну кто из разработчиков и производителей УРЗА выдаст кому-то свои наработки?

Это, очевидно, основная преграда.
Но, если честно, такие термины, как унификация, единообразие, универскальное ПО, итд, вызывают у меня великий скептицизм.
Будучи фотографом (для души, а не для денег), я как-то сдуру купила универсальный объектив, хотела, как говорится, и рыбку, и пипку, - хотела, чтоб он был и телевиком, и портретником, и макриком, и шириком, в общем - 25 т.р на ветер, естественно.
В последнее время на работе ощущаются новые веяния, чтоб релейщик был "универсальным солдатом": занимался и защитами линий, и ОРУ, и блочной частью, и ПА, и возбуждением, в принципе, чем мы (изначально - блочники) теперь занимаемся - всем. Пока не очень понятно, к добру это или нет. Но мое мнение таково, что каждый должен заниматься в своем направлении, и любая унификация - дело сомнительное, из ряда научной фантастики. Взять хотя бы баталии на тему, какие терминалы лучше, у кого логика свободно конфигурируемая, у кого - не очень, у кого интерфейс удобный... итд. И как тут всем угодить? У меня вот на защитах генераторов по 2 комплекта - 7UM63 и старенький GE G60, любая разборка отключения - это целый танец с саблями - с G60 и - напротив, приятный вальс - с 7UM63. Лично мое мнение.

33

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Немного не в тему... Сколько копий сломано на тему унификации зарядного устройства для сотовых телефонов?
Прошла информация: производители вроде бы договорились. "А воз и ныне там".

34 (2016-07-27 17:37:04 отредактировано doro)

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Ну почему же? Вот лежит у меня на столе десятихвостое чудище для зарядки практически всех мобильных телефонов. Сын с работы приволок. Снабженцам была подана заявка на универсальное зарядное устройство. Но вот здесь прокол вышел: именно нужного разъема здесь не оказалось. Пришлось купить еще двенадцатихвостовое чудо. А то списали, раздали по приближенным. Как бы и с универсальной программой такое не получилось.

Ксанка пишет:

...чтоб релейщик был "универсальным солдатом...

Тебе должен быть знаком, хотя бы и не лично (при работе в одних электросетях по времени разошлись) один главный инженер. Характеристика - "матрос на бронепоезде со связкой гранат". Разве что снайпером не был.
Работа в релейке предусматривает компоненты как специализации, так и универсальности. Моя специализация - релейная защита сетей 220, 110 кВ. Но в разной степени довелось поработать от испытаний оборудования и собственных нужд до УРЗА сети 500 кВ. Одно исключение (за исключением современных наворотов): никогда не работал с системами возбуждения и понимал, что это - не для меня. Здесь нужен другой формат мышления и интуиции. В малых организациях унификация более распространена, но, как правило, в ущерб глубине познаний.
Собственно, возьмите как аналог сельского или военного врача. В экстренных случаях окажет первую помощь по любому направлению, где-то даст полноценное лечение вплоть до несложной операции. А когда случай сложный, направит к специалисту соответствующего направления на более высокий уровень. Другое дело, сейчас в энергетике денег на таких специалистов нет. и проблемы с доставкой: пока довезешь пациента к кардиохирургу, помощь уже будет и ни к чему. Тогда переправляем к аналогопатоному (потономоаналогу?).

35 (2016-07-28 01:21:01 отредактировано ПАУтина)

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Несколько слов в защиту универсальной программы.
1. Все пожелания происходят из опыта эксплуатации существующих терминалов: "Ноев ковчег"  - каждой твари по паре. Такой задачи и не ставилось и не ставится для этого зоопарка. Речь должна идти для новых поколений терминалов.
2. Сейчас везде продвигается IEC 61850, в котором предполагается полная стандартизация  обменом информацией между терминалами различных производителей. Так, если практически весь информационный объём доступен для любого терминала любого производителя, почему его не перенаправить дополнительно на экран с удобным, ну скажем, не совсем агрессивным или даже дружелюбным интерфейсом пользователя. Единственно, что нужно- это обеспечить доступ к конфигурации, параметризации и пр. 
3. Пути решения таковы, что не нужно особо самому в это вникать, пусть производители над этим сами голову ломают, решать это можно через стандартизацию с обязательным выполнением требований этих новых стандартов в новых терминалах.
4. Пока не всё ещё так славно с IEC61850, то было бы как-то своевременно задать ему это дополнительное направление.

Поэтому, решение кроется не в технических проблемах, а скорее в чисто организационных,
а это как раз и есть мечта! А мечтать, как говорится, не вредно!!!

36

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Ксанка пишет:

В последнее время на работе ощущаются новые веяния, чтоб релейщик был "универсальным солдатом": занимался и защитами линий, и ОРУ, и блочной частью, и ПА, и возбуждением, в принципе, чем мы (изначально - блочники) теперь занимаемся - всем.

Проблема не в универсиализации, а в оплате.... Сейчас как: есть отдельные "фанаты", которые хотят знать все. Раньше такие в основном "накапливались" в лабораториях при ЦСРЗА. Есть просто "солдаты", которые занимаются техническим обслуживанием, и от того что они будут знать больше, зарплата значительно не увеличится, а "геморроя" добавится. А "умные", которые бы без проблем освоили все, те "бегут" из релейки. Условно говоря, платили бы релейщику 200тыс в месяц, но и требовали бы "знать все", то и прибежали бы "умные" из других отраслей и частного бизнеса на обслуживание. Все "восхищаются" организацией работы у Александра из США. Платят хорошо, вот и делают все, начиная с проектирования шкафов "для себя" и заканчивая единоличным обслуживанием. А за 30 тыс  "напрягаться", когда рядом какой-нибудь финансовый директор получает непонятно за что 200тыс....

37

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Conspirator пишет:

Проблема не в универсиализации, а в оплате....


Насчет оплаты - тема отдельная и достаточно болезненная. Кроме РДУ я не видела нигде достойной зарплаты релейщика.

Conspirator пишет:

Сейчас как: есть отдельные "фанаты", которые хотят знать все.

Я тоже хочу знать всё. ICQ/ab:) Но на станцию пришла в группу блоков - то бишь возбуждение, защиты Г, ТБ, ТСН, ЩПТ. А через год нам расширили объем, добавилось КРУЭ, ДЗШ, АТ, ВЛ, КЛ, АУВ, ПА. Слава богу, 4 года в РДУ в оделе ПА не прошли даром - хотя бы теорию знаю, а защиты линий, а ОАПВ - да это же космос для человека, который этим никогда не занимался, а старшего учителя (как в сетях) - нет.
Держишь в голове кучу информации, заталкиваешь новое, а старое затирается, как осциллограммы. Разновидностей терминалов - масса, а людей - трое, тут тебе и дефекты поползли после 3-4 лет с момента ввода в эксплуатацию, тут же и ТО, проверки, бумажки... Не знаю, по мне, даже зп 200 тр не помогла бы. Физические возможности человека все-таки имеют предел. Нет, конечно моя зп в N тр немножко кажется тоскливой, но в условиях кризиса в стране... наверное сойдет. мы ж работаем за идею. Вот так и сидели мы недавно, два молодых тридцатилетних релейщика, тупили перед панелью 521, правда разобрались, но, с грехом пополам.
Светлого будущего в РЗА как-то не просматривается. Всё это конечно - для отдельной темы формума. Так и назову "Универсальный солдат" ICQ/ab:)

38

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Ксанка пишет:

Держишь в голове кучу информации, заталкиваешь новое, а старое затирается, как осциллограммы. Разновидностей терминалов - масса, а людей - трое, тут тебе и дефекты поползли после 3-4 лет с момента ввода в эксплуатацию, тут же и ТО, проверки, бумажки... Не знаю, по мне, даже зп 200 тр не помогла бы

Зарплата точно не помешала бы.... Просто надо понимать: есть объем работ N . Есть качественный специалист, который сделает эту работу за период M. Если мы хотим сделать эту работу быстрее, то нужно добавлять соответственно еще людей с квалификацией не ниже требуемой. Если искусственно сокращаете сроки - соответственно снизится или качество, или объем... Переработки (в нерабочее время) -запретить (с учетом входа-выходы на работу в электронном виде), под страхом суровых санкций профсоюзов к организации. Повышение своей квалификации - это тоже работа, на которое тратятся усилия. Должна быть внесена в план, но потом и спрашивать за эту работу....

39

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

вернемся к нашим баранам (то бишь. к железякам).

retriever пишет:

"идеальная программа", если ей вообще суждено появиться, должна делаться на опенсорсном унифицированном движке.

Термин какой интересный. На 65 году жизни уже третье новое слово узнаю. Видимо, речь идет о каком-то универсальном интерфейсе (ПО, девайсе), который разрабатывает некая фирма - производитель МП УРЗА (причем неслабая) по заказу некоторого координирующего органа. На тему подрядчика проблем особых нет. Будете в Чебоксарах, пройдите по улице Ивана Яковлева. На расстоянии максимум километр - три мощные фирмы, да пара послабее. Но улица Ивана Яковлева - не все Чебоксары, а Чебоксары - не вся Россия. По заказчику вроде бы очевидно. Никто кроме ФСК в этой роли выступить не может. Но у ФСК на это нет денег, да и особого желания (это - проблемы органов нижнего уровня и других субъектов энергетики). У разработчиков интерес может быть только у одного, который возглавит это направление. Да и то относительный. Одно дело, для совместимости аппаратуры они берут весь объект. Другое - сборная солянка. А чуть что - кому отвечать?
Помню пример совмещения МП УРЗА с электромеханическими ДФЗ. Фирмы А и Б с задачей справились. Но когда попробовали совместить их аппаратуру, поддержки не нашли. привлекли к испытаниям фирму В. По итогам стендовых испытаний те отрапортовали: "все O'k". Но стендовые испытания - одно, а в реальности выплывают множество факторов. Насколько помню, "живьем" такие испытания не проводились.

40

Re: Идеальная программа для настройки терминалов РЗА

Ксанка пишет:

ержишь в голове кучу информации, заталкиваешь новое, а старое затирается, как осциллограммы. Разновидностей терминалов - масса

вот - одно из требований к оборудованию, к терминалам:

- лёгкость обслуживания, готовые регламенты обслуживания (регламент: "что то случилось - на странице 525 - что при этом делать"),

- отсюда сразу требование - стандартизации интерфейса - при переходе от одного к другому - чтобы не искать - где здесь что лежит