l_yuriy пишет:Тема интересная.
Очень интересная, как то у нас тоже проблем не было с этим, но может там были трехфазные СПЭ кабели и стандартно их подключали.
Я бы обратил внимание СТО 56947007-29.060.20.020-2009 Настоящий Стандарт организации (далее по тексту - Стандарт)
распространяется на методы определения условий применения силового кабеля с
изоляцией из сшитого полиэтилена в кабельных линиях электропередачи
переменного тока напряжением 10, 20 и 35 кВ (далее по тексту документа - 10
кВ) частотой 50 Гц с заземлённой и изолированной нейтралью.
И другое если это сети 110 кВ и выше
там уже есть СТО 56947007-29.060.20.103-2011.
То есть может измерить ток ТТНП в нагрузочном режиме, никаких транспозиций скорее всего нет, но вот через экран кабеля будет течь ток нагрузки одной фазы по хорошему.
1-е все таки ТТНП установить до разделки жил, то есть чтобы фазы кабеля с экраном через него проходили, потом коса заземления обратно.
2- попробовать соединить все косы в одну и уже её пустить через бублик, но ТТНП все равно до разделки, как это было раньше с трехфазными кабелями, здесь вроде уже после разделки, фазы через ТТНП проходят без экрана?.