41

Re: Кабель СПЭ замыкание на землю

Информации по сшитому полиэтилену маловато и нет четких регламентирующих документов по работе с ним.
Ясно одно что использование сего должно быть просчитано, обосновано вплоть до способа прокладки, сечений жил и экрана, транспозиции экрана, метода его заземления,  и т.д. и не просто релейщиком а грамотным проектантом.
То что пытается наладить автор темы, судя по картинке, результат паршивого проекта (если таковой был).
Так почему же не попробовать другие варианты как:
Попробовать установить бублик на жилы без экрана- разве нельзя- можно
Установить его на совмещенные заземляющие косички всех трех фаз без силовых жил - нельзя- можно
Просто сравнить полученный результат и не хихикать над ТОЭ и классикой установки бубулика как единственно верным способом.
Как же раньше работали защиты ОЗЗ без бубликов? Но ведь все строилось на обычных ТТ и  не считалось неправильным.
Поправьте если я ошибаюсь

42

Re: Кабель СПЭ замыкание на землю

vvvv.gggg.94 пишет:

Про заземление кабелей из сшитого полиэтилена теоретический материал- М.В. Дмитриев "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ".
Так что прежде чем говорить хоть просветитесь немного.

Спасибо за интересную ссылку. Дмитриева скачал и бегло прочел. Книга очень толковая, написано грамотно, и правильно. (В отличие от методички)


vvvv.gggg.94 пишет:

Все гуру релейки тут хором посмеялись, но решение проблемы никто не дал, воз и ныне там.

Такое бывает. Все, что можно, подсказали. Дальше все зависит от автора. Никто не поедет испытывать изоляцию и мерить небалансы.


vvvv.gggg.94 пишет:

Вот схемка установки бублика из выше приведенной работы (между прочим завод энергозащитных устройств).

Вообще то здесь обсуждается небаланс в защите от замыканий на землю. А на приведенных схемах методика замеров тока в экранах кабеля. Мы спорим о разных вещах.

43

Re: Кабель СПЭ замыкание на землю

Думаю стоит поразмышлять в другом ракурсе.
Место соединения поводков судя по всему в ячейке, так вот подсоединена ли к контуру заземления данная ячейка?
И что вообще с контуром заземления в принципе, все ли в норме?

44

Re: Кабель СПЭ замыкание на землю

На мой взгляд, поводки и заземляющий контур тут ни при чём, экраны ведь заземлены только с одной стороны. Ну и даже если изоляция экрана где-то повреждена и есть контур, по которому может пробегать ток, т. е. ток пойдёт по поводку, то по нему же и вернётся и всё компенсирует. Может влиять геометрия расположения в окне, тем более ТТ разъёмный (не помешает проверить качество сборки самого ТТ, если собран плохо, т. е. имеется зазор в сердечнике, при большом первичном токе вполне может небаланс возникнуть). Ну и на вторичные цепи я думаю стоит обратить внимание, проложить их подальше от силовых, ток всё-таки приличный - 1 кА.

45

Re: Кабель СПЭ замыкание на землю

Фазные токи измеряли? В обсуждении не обнаружил. Имхо, с этого надо было бы начать. Измерить можно токовыми клещами - это так, на всякий случай.

Если заметил, что ты на стороне большинства - Bro!, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Кабель СПЭ замыкание на землю

pozdas пишет:

Может влиять геометрия расположения в окне

Пожалуй, этим и должа завершиться тема. Измерение фазных токов совершенно никакой дополнительной информации не даст. Хотя, впрочем...

47 (2016-03-18 13:38:40 отредактировано Lekarь)

Re: Кабель СПЭ замыкание на землю

serega70680 пишет:

Добрый день уважаемые форумчане!
Есть кабельная линия 6 кВ состоящая из трех одножильных кабелей марки ПВВнг-LS 1х800/70 мм. Протяженность данной линии 200м. На конце нагрузка эл.двигатель АД 8МВт. Iном 915(А)

Катушка компенсации есть на объекте и если есть, то настройка ее какая?
Ток утечки как измерили???
Уставка на открытом треугольнике какая? Загрубите ее от 15 до 25 В.