Sm@rt пишет:Сорри. Может Это?
4.4.5 Деление энергосистемы на несинхронно работающие части
No! Как я понимаю ДС применяется, когда событие уже случилось, а ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ деление, должно немного опережать какие-то события.
В энергосистемах Японии, применяли в 70-80 годах и защиты и автоматику, которая отрабатывала, в моменты, когда ударный ток еще не достигал максимального значения через выключатели. Дорогое удовольствие вроде оказалось.
У нас опережающее деление в части электрики можно реализовывать, когда электрические защиты на элементах имеют относительно - большую выдержку времени, и еще до их работы на отключение элементов сети можно реализовать функции автоматики. Либо на элементах электростанций, когда, например защита на отключение котла отработала, но в силу инерциальности и длительности процесса отделения котла от паропровода - процесс настолько длителен, что за это время можно реализовать функции электрического деления сети, для избежания всесетевого дефицита мощности.